返回列表 回复 发帖
什么故障表述清楚大家帮你分析,你说的太笼统了
变频柜机    可根据故障代码判断故障部位
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1  室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
代码        内容
P01        室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02        IPM 模块保护
P03        高低电压保护
P04        室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05        室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06        室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07        室外冷凝器高温保护关压缩机
P08        抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09        室外排气温度过高关压缩机
P10        压缩机顶部温度保护
P11        化霜或防冷风
P12        室内风机温度过热
P13        室内板与开关板3分钟通信不上
1.2  室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4      LED3     LED2      LED1      LED0        LED 状态
×        ×        ×        ○        ☆        模块保护
×        ×        ○        ×        ☆        压缩机顶部温度保护
×        ○        ×        ×        ☆        室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○        ×        ×        ×        ☆        室外温度传感器开路或短路
×        ×        ○        ○        ☆        制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
×        ○        ×        ○        ☆        排气温度过高
×        ○        ○        ×        ☆        电压过高或过低保护
○        ×        ○        ×        ☆        电流保护
○        ○        ×        ×        ☆        室内蒸发器高、低温度保护
×        ○        ○        ○        ☆        机型不匹配
○        ×        ○        ○        ☆        抽湿模式室内温度过低保护
○        ○        ×        ○        ☆        室内机和室外机通信保护
○        ○        ○        ×        ☆        室内机和开关板通信保护
○        ○        ○        ○        ☆        温度保险丝断保护
×        ×        ×        ×        ○        正常状态(频率值为零)
○        ○        ×        ×        ○        正常状态(频率值不为零)
○----亮    ×----熄    ☆----闪
1.3  室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
L3          L2           L1           故障说明
①        ②        ③        (LED指示灯从左到右)
×        ×        ×        正常运行
○        ○        ○        正常待机
×        ×        ○        电流保护
×        ☆        ☆        环境温度传感器故障
☆        ×        ☆        盘管温度传感器故障
○        ☆        ○        室外电压太高或太低
×        ○        ×        IPM模块保护
×        ○        ○        压机顶部温度保护
○        ×        ×        二分钟通信故障保护
×        ☆        ×        预热
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭

2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1  室内机故障显示
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
LED指示故障        运行灯    定时灯    预热化霜灯
电流保护             ×        ☆        ☆
压缩机顶部温度保护   ☆        ×        ☆
室外机传感器故障     ×        ×        ☆
室内机温度传感器故障 ×        ☆        ×
模块保护             ☆        ×        ×
电压保护             ○        ☆        ☆
室内外机型不匹配     ☆        ☆        ×
室内外机通讯保护     ☆        ☆        ☆
            ○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁

3  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1  室内机故障显示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
保护        内 容                      故障        内  容
P1        室内外2分钟通信保护          E1        室内温度传感器故障
P2        模块保护                      E2        预留
P3        高低电压保护                  E3        预留
P4        室内蒸发器高温或低温保护      E4        室外温度传感器故障
P5        室外冷凝器高温保护            E5        室内板与显示板3分钟通信故障
P6        预留                          E6        预留
P7        室外排气温度过高保护          E7        预留
P8        压缩机顶部温度保护            E8        静电除尘故障
P9        化霜                          E9        EEPROM故障
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1H
1

评分次数

  • 水金鱼:热心助人,论坛有您更精彩!

返回列表