返回列表 回复 发帖

220V防过压电路中用多少v的压敏电阻或双向瞬态二级管?

电路设计用一只压敏电阻或双向瞬态二级管,一端接电源侧的零线另一端接负载侧的火线,当电源大于260V时压敏电阻或双向瞬态二级管过压击穿,相当于漏电时的工作状态,漏电开关跳闸切断电路,保护家电。压敏电阻选360V?390v?双向瞬态二级管呢?300V?
用471.
470V的压敏电阻我在310V的交流电路中试过,没有击穿现象。用270V的压敏电阻在230V时没几秒就烧了。
峰值电压
现在还没有见有理想的过压保护产品和电路,有就是用带保护功能的调压器能保护,在家电中安装过压保护,压敏电阻10N4701K,电压过压时,立刻击穿、短路,使保险管烧断,以保护机内元件免受损害,以维修现象看,保护不理想,压敏电阻保护不是很理想,保护效果差。
走自己的路 让别人说去吧
压敏用471,瞬态用KP600。
“270V的压敏电阻在230V时没几秒就烧了”为何?
全力以赴,缔造奇绩!
围观一下........
返回列表