Board logo

标题: 求助,空调制冷差 [打印本页]

作者: lim821206    时间: 2007-7-27 20:37     标题: 求助,空调制冷差

我7月11号买的 海信KFR-35GW/57N 制冷效果很差,请教高手指点,
     遥控器打到16度,空调开一晚上,还要扇风扇才有点凉快!      刚开机1分钟,室外机液管(细的管子)结霜,很快就没了,变水了。几分钟后检查,液管很冷,气管感觉不到凉(没感觉,跟体温差不多),一晚上下来都这样,室外机不停的转,但温度降不下来。请高手指点一下怎么回事??
作者: ぞ孤獨の奉天    时间: 2007-7-27 21:33     标题: 回复 #1 lim821206 的帖子

查下是否漏氧了!~
或是看看漉网脏不脏~?
一般情况都这两种造成的!~
祝你成功拉!~在注意一下看看出气管结霜了没?
要是结霜了是明显的缺F22
作者: qazwsx789    时间: 2007-7-27 21:42

很可能是差氟。
作者: lim821206    时间: 2007-7-27 22:03

液管结霜,气管没反应,听室外机声音 里面的液体一窜一窜的,室内机还是有水流出的,就是制冷差,开到天亮还是30度,还要扇风扇才凉快!晕啊,
作者: 烂泥    时间: 2007-7-27 23:57

液管结霜的话,大多没F了。
新装的,是否接口漏F?
作者: 荣昌制冷    时间: 2007-7-28 15:39

粗管不凉,不结露,就是氟量不足。
作者: 李san    时间: 2007-7-28 20:25     标题: 回复 #1 lim821206 的帖子

找安装的人  没装好  一般接头微漏氟
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-7-28 21:36     标题: 回复 #1 lim821206 的帖子

你的机在保修期,找商家售后,同意7楼
作者: 青藤树    时间: 2007-7-29 15:47

加F
作者: qsdqwx    时间: 2007-7-29 16:21

2种可能,1,氟少 2,系统中有空气,钳表测电流看,气管接表测压力,表针抖动就是有空气
作者: ljx    时间: 2007-8-7 23:40

找三包的去




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0