作者: adm007    时间: 2007-9-3 11:55     标题: 求助新科空调制热问题

这二天修了一台新科KFR-32GWM(F)机器,发现在制热时开机6分钟(环境问度是28度,开机设定温度为30度。进风温度为29度,出风口温度为48度),外机风扇就停机1分多点,再运行1分钟左右,一直是这样,压缩机是一直运行的, 内机运行也正常,外机管温阻值是37,不知道是什么问题,氟利昂加量也正常,电流5.25A稳定,制冷运行很正常,有谁知道该外机管温阻值是多少的?我换了10的管温问题也照旧,是不是压力保护作用?请高手指教一下,非常感谢

[ 本帖最后由 adm007 于 2007-9-3 12:09 编辑 ]
作者: 益斋    时间: 2007-9-3 12:38

环境温度必须在20度以下,才能使制热功能打开,否则自动进入保护
作者: adm007    时间: 2007-9-3 12:43

谢谢啊,烦再告诉我该室外机的管温阻值是多少的??37M欧我想不正常吧??谢谢了
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-3 13:03

制热室内蒸发器超过一定温度    室外风机就会停止     蒸发器温度下降到一定数值    又会启动运转    主要是因为室外环境温度过高引起
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-3 13:09

37M欧    你用什么表量的
作者: adm007    时间: 2007-9-3 13:12

数字万用表啊37K,呵呵,打错字了,不好意思了
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-3 13:32

37K    肯定不正常    可以参考室内盘管阻值
作者: adm007    时间: 2007-9-3 13:38

直接用10K的管温换掉行吗?谢谢ytfdxr了
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-3 13:54

不行   必须确定    否则会影响冬天化霜
作者: adm007    时间: 2007-9-3 14:00

谢谢,我去量一下室内管温阻值,再来向大虾讨教
作者: adm007    时间: 2007-9-4 11:08

请教一下内机管温跟外机管温阻值一样的吗?如果有相差,一般相差多少??谢谢高手指正
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-4 13:12

温度传感器是一种热敏电阻    其阻值受环境温度影响不断变化    维修资料里有详细的温度与阻值对照表    一般以25摄氏度时阻值分5K.10K.15K.20K及其他    一般空调室内外盘管大多数相同     相差不大的误差是因为室内外环境温度差异造成的
作者: adm007    时间: 2007-9-4 17:34

非常感谢
作者: 黄伟02    时间: 2007-9-4 19:37

25度10K
作者: adm007    时间: 2007-9-4 20:50

谢谢大家啊,得到了大家的大力帮助,总算把机器搞好了,刚开始学习修理不久的我,长了知识了,呵呵,单位里的家用空调不是我的份内事,但个人爱好喜欢搞搞,上班时间,修理材料也是单位出的 ,但知识总是我自己的吧,呵呵,
作者: 袁伟    时间: 2007-12-12 22:14


作者: SNZCX    时间: 2007-12-12 22:19

呵呵,是因为室内温度高,不需要外界多少热量,外机风扇才停的
作者: 徐州冰点电器    时间: 2007-12-12 22:26

泄压保护啊同志们!!!!!!!!!!!!!!
作者: 王永胜    时间: 2007-12-14 19:34

有的机器电脑板设计就是这样的,当室内外温度相差不大的时候,外机风扇就转一时停一时
作者: 周闱    时间: 2007-12-15 18:26     标题: 空调

外感温到控制心片并联到地的那电阻是多少K外感温就是多少
作者: 周闱    时间: 2007-12-15 18:28     标题: 空调

外感温到控制心片并联到地的那电阻是多少K外感温就是多少