Board logo

标题: 美的5P空调不启动 [打印本页]

作者: liushuoshi123    时间: 2007-9-9 08:45     标题: 美的5P空调不启动

一台5P美的空调,内机工作正常,压机启动时电压突然瞬间降低,内机风机瞬间降低一下,外机停止工作,测量正常,相位互换也如此。请高手指教。急谢谢
作者: 山清水秀    时间: 2007-9-9 08:52

看一下接触器是否正常,按住接触器看看压机是否能启动,祝你好运
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-9 12:05

将压机线从交流接触器下拆下   测量交流接触器输出电压是否缺相    如果正常    测量压缩机电流   如果过流    为压机卡缸   更换压缩机
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-9-9 19:36

同意3楼观点
作者: liushuoshi123    时间: 2007-9-12 14:49

感谢!: