标题:
三垦变频器VM05出现OH代码,怎么修 ,可以调吗?有天津塘沽会修的吗?
[打印本页]
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-9-27 21:02
标题:
三垦变频器VM05出现OH代码,怎么修 ,可以调吗?有天津塘沽会修的吗?
三垦变频器VM05出现OH代码,怎么修 ,可以调吗?有天津塘沽会修的吗?
作者:
烂泥
时间:
2007-9-27 23:51
VM05出现OH代码,表示变频器散热片温度异常.
检查散热系统,比如散热风扇,以及温度检测探头.
另外,变频器处于过载状态也会令散热片温度异常.
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-9-29 22:53
标题:
是风扇不转了,
我换了个2个插头的风扇,还是不行,原来是三个插头的风扇,不知道有没有关系~
作者:
烂泥
时间:
2007-9-29 23:16
散热风扇有速度反馈的,要用三脚的才可以.
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-9-30 21:46
标题:
那是不是换了3角的风扇就OK了吗?
还要不要条参数那?对了斑竹 你是那的 ?
作者:
烂泥
时间:
2007-10-1 00:00
散热风扇用三脚
带速度反馈的
,注意
安装尺寸,风扇电压
(小功率的变频器大多是+24V的),
转速
(低了影响散热效果及误报警,高了影响风扇寿命).
换风扇不用调变频器参数的.
作者:
烂泥
时间:
2007-10-1 00:05
我在广东一个偏僻小城,对于变频器也是知一点皮毛.
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-10-2 21:40
标题:
o ~还以为你是我这边的那~要是你在这边就请你来给 我弄了\
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-10-6 22:09
标题:
我换了,还是不行,怎么办? 斑竹救命
我换了一个24V0.14A的3脚风扇,原来的的是24V0.13A的3脚,下载可以开机了,只是开几分钟还出OH代码,原来不能开机,一开机就保护,
是不转速底的问题 ,还是其他什么问题,怎么解决?要想调参数该调哪个?
作者:
烂泥
时间:
2007-10-6 22:22
你直接换一个原装的风扇上去吧,省时省心.
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-10-9 12:36
标题:
原装的不好买啊~斑竹 帮帮我吧 ~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0