标题:
格力5匹制热开机10几分钟后显示E1
[打印本页]
作者:
竹山电器维修
时间:
2007-11-30 13:21
标题:
格力5匹制热开机10几分钟后显示E1
开机后显示E1是通讯故障
作者:
竹山电器维修
时间:
2007-11-30 13:26
但是传感器.高压开关.内外板均好/内外连线新的/
望各位同行共议???
作者:
惠阳晨明
时间:
2007-11-30 13:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
竹山电器维修
时间:
2007-12-3 09:03
制冷系统正常.通讯线也正常?内外板均换过.高压开关等均正常呀?故障依旧?
还是开机10几分钟后显示E1?
作者:
竹山电器维修
时间:
2007-12-3 09:14
标题:
1.5P的挂机制冷正常.制热时好时坏?
制热开机外机工做粗管发热电流4.2A.内机开始工作制热正常?2-4分钟后外机电流减小2.3-3.5内机开始吹冷风.内机管温传感器.内板以换.故障依旧?是不是四通阀有问题呀?但是线圈是好的?
作者:
志勇维修
时间:
2008-1-20 22:10
是不是电网电压低.
作者:
韩智勇
时间:
2008-2-10 21:02
标题:
回复 4# 的帖子
高压保护!那年的机子?外机前方是否有障碍物?冷凝器是否很脏?
作者:
韩智勇
时间:
2008-2-10 21:05
标题:
回复 5# 的帖子
压力多少?你测了吗?要是关机,再开机还能正常工做吗?能,那就是冰堵,
作者:
青岛家电维修
时间:
2008-3-7 09:24
学习一下
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0