标题: 本来是到这找一只常开控制线路通断,结果......... [打印本页]

作者: 8255842    时间: 2008-2-4 20:14     标题: 本来是到这找一只常开控制线路通断,结果.........



刚才在别处看到的, 南方雪, 偷过来让大家看一下.
本来是到这找一只常开控制线路通断,结果线路我都找到几个了,这儿的积分还没有10分.哭.... 图见二楼.
作者: 8255842    时间: 2008-2-4 20:18

随便讨论一个问题,见三楼.


作者: 8255842    时间: 2008-2-4 20:20

哎.这儿实在是太冷清了....... 版主大人不会说我有灌水的嫌疑吧///

作者: ny33263    时间: 2008-2-4 21:43

电路不错,有价值,美中不足的,应该将电机也画出来,并注明KM是要求带辅助触点的
作者: shangyingyang    时间: 2008-2-9 07:12

我75年就在林业局贮木场的500米长的链子机上搞了一个任意地点开停链机,后来变为红绿信号,至今还在用。和这个线路相近似。
作者: 8255842    时间: 2008-2-9 18:19

自己顶下,怎么都没有人,参与讨论一下3楼的问题??
楼上的,那你现在用什么电路? 好像还有电路是一只常开控制电机的正反转
作者: shangyingyang    时间: 2008-2-11 06:50     标题: 回复 6# 的帖子

用两线可以任意远距离控制电机正反转的,用两只小继电器和一个几瓦的小变压器和三个二级管加一个小小的正反转开关既可。
作者: szp53212    时间: 2008-2-12 18:36

1楼的你的图不对,你的KA2跟本不会得电
作者: 易奎    时间: 2008-2-12 19:26

还是要把电机一起画出来嘛
作者: 8255842    时间: 2008-2-12 20:38

电动机,用2楼图中KM的三对主触点控制,  

要是小的负载(如灯泡) 可直接并联在KM线圈两端
作者: HYXZJM    时间: 2008-2-12 21:37

好图.图1的原理更象一个机械式一位二进制计数器,更实用一些,而图2和图3却只能反转一次.
作者: 杨顺    时间: 2008-3-12 01:31

还是8楼老兄讲的有道理,1楼的你的图不对,你的KA2跟本不会得电
作者: 轻风掠影    时间: 2008-3-12 08:08

8楼老兄讲的有理,1楼的你的图不对,你的KA2跟本不会得电-------请注意一下KA2电路部分中那个串联在接触器线路中的KA1的常闭触点:只要KA1接触器一通电工作,这触点必然是断开的!
作者: 长春杂牌李    时间: 2008-3-24 14:47

同意8楼意见,没有停止功能
作者: 德鸿2    时间: 2008-3-29 14:01

我也顶顶