Board logo

标题: 一个不是接收头的问题 [打印本页]

作者: fxzl102    时间: 2008-3-21 12:01     标题: 一个不是接收头的问题

一用户共4 台1匹松下空调,2台C90, 2台C96,其中一台C96手动可以但遥控不能开机,肯定是接收头的问题了吧?可这次偏偏出人预料,一师傅换了新的也不凑效,一筹莫展,什么原因?
作者: opwjp    时间: 2008-3-21 12:17

摇控时查电脑块有无接收信号.
作者: fxzl102    时间: 2008-3-21 12:31

蜂鸣器有相应的响声,但没有相应的动作!
作者: zhb9721    时间: 2008-3-21 12:40

查反向驱动器
作者: 修空调的    时间: 2008-3-21 21:58

旧款机电脑板上有一选择开关    可能是开关漏电
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-22 08:20

处理器的问题
作者: baisuo    时间: 2008-3-22 08:20

单冷机器
作者: fxzl102    时间: 2008-3-22 09:56     标题: 回复 7# 的帖子

对,单冷机!
作者: fxzl102    时间: 2008-3-25 02:33     标题: 一个不是接收头的问题

各位:我发这道题的目的是想大家不要只局限于电脑板上找原因,手动能开机,电脑板基本上是正常的,这是最清楚不过的了!平时一换接收头,准能药到病除,但这次偏偏例外.故障与板上的A-B选择开关有关,但绝不是漏电,同时遥控器也有关系!因怕连动开机,其中一台设于B档,松下遥控大部分是基本通用的,刚好这时故障机的遥控坏了,开机就用了另一型号的,第一次开机完全正常,可想关机时就不行了,就象电脑系统被锁定了一样,无法开机关机.只有将开关由B拔回A位用90遥控开机后,原96遥控才能正常使用.再重复作了好几次实验,确定问题就在这里!如果不先用90遥控,96的即使对档也开不了.至于为何会这样,我也搞不懂,原因就留待各位高手慢慢探讨吧!
作者: 和新    时间: 2008-3-28 10:26

把线路板上的晶振换了
作者: baisuo    时间: 2008-3-28 10:42

程序问题




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0