Board logo

标题: 空调脏堵的带气维修方法 [打印本页]

作者: 郭建湘    时间: 2008-4-15 20:49     标题: 空调脏堵的带气维修方法

一麦克维尔5匹中央空调致冷效果差,低压偏低,加氟无效,经检查怀疑管道脏堵,凭多年经验.用以下方法可以解决.先停机,使管道内致冷剂不再流动.用焊枪加热过滤器,特别注意不可直烧,以防铜管受热爆破,发生事故,温度不能超出300度,待管内过渡网上的油污受热软化后用小木棍轻轻击打过滤器,以震落付着在过渡网上的油污和金属碎屑,然后移开焊枪,立即开机,以本机压力冲洗之,故障排除.此法适用所有空调.
作者: 阳光阳光阳光    时间: 2008-4-16 09:34

学习了,多谢分享
作者: 肖爱民    时间: 2008-4-16 10:30

学习中
作者: 王艳春    时间: 2008-4-16 17:23

高 又学一招
作者: 我是毛仔    时间: 2008-4-16 17:35     标题: 高 招

学习中
作者: 阎世代家电维修    时间: 2008-4-16 17:49

我和你有同感,但你的方法更高一招
作者: 仙鹤    时间: 2008-4-16 20:45     标题: 空调脏堵的带气维修方法

以前修冰箱时用过此法,真没想到可以用到空调维修中,谢谢提醒!
作者: 林子铭    时间: 2008-4-21 20:26

谢谢,,,,
作者: 涂守权    时间: 2008-4-21 21:26

谢谢分享,
    学习中。
作者: 涂守权    时间: 2008-4-21 21:41

谢谢分享,
    学习中。
作者: thc123987456    时间: 2008-4-21 22:56

个人觉得不是很可行,那些脏物不就回流到蒸发器里了?又回流到压缩机里了?那压缩机岂不。。。?这样的空调制冷效果都是很差的。还是把故障排除的好。呵呵。。。。个人意见!!急用还是可行的!谢谢了!
作者: fxzl102    时间: 2008-4-21 23:09

同意楼上意见!此法不可取!
作者: 凯孟    时间: 2008-4-21 23:27

我也认为不可取,很危险的搞不好会爆炸。问题还是要从根本解决。
作者: ^_^等待??    时间: 2008-4-22 09:39


作者: 伤心婪孩    时间: 2008-4-22 11:52

我也同意楼上的看法。我附近就有同行修冰箱用这个方法被炸死
作者: 朱红亮    时间: 2008-4-22 17:28

这办法好
作者: wgob    时间: 2008-4-22 22:39

加温300度.管子末见红.
作者: fxzl102    时间: 2008-4-22 22:47

我采用闭环平压运行3-5分钟,老农就已经抗议了,更何况现在?
作者: 维修涛涛    时间: 2008-4-23 21:23

效果不太好
作者: 周南帅    时间: 2008-4-23 21:36

谢谢分享,
    学习中。
作者: baijiahui    时间: 2008-4-24 12:49

危险....
作者: 殷建东    时间: 2008-4-24 13:54

这种方法不可取:
【1】在温度下软化过滤器的污垢,系统内的渣子没有排除,是后期的隐患。
【2】被软化的油污及细微的物质,会和冷冻油混合,导致油的润滑性能变差,那压缩机就受到侵害了。
【3】过滤器内的虑网,有一定的硬化强度,通过温度后,自然会变软,强度变差,污垢又没有排除,能保证虑网不 被冲破吗?后果又是这样呢......?
          是啊,对付眼前可以,如果换在自己身上永远不会答应的,应该换掉为好,有百利而无一害。
作者: 付磊磊    时间: 2008-4-24 20:11

谢谢
  学习了
作者: ashagua147    时间: 2008-4-28 22:51

谢谢~说得好哦斑竹
作者: 天空空    时间: 2008-4-28 23:03

一个字强
作者: wuyinwei    时间: 2008-5-1 14:35

你这办法是不错  就是很容易爆管 稍不留心就爆管了 但我还是没有什么好的办法 还是要谢谢你
作者: hch963918    时间: 2008-5-1 22:03

谢谢分享,
    学习中。
作者: porchexinxin    时间: 2008-5-9 11:25

学习了,多谢分享




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0