Board logo

标题: 版主老乡,各位大侠求助三洋冷藏展柜温度老降不下来啊?(急!) [打印本页]

作者: sunkenw    时间: 2008-4-21 00:08     标题: 版主老乡,各位大侠求助三洋冷藏展柜温度老降不下来啊?(急!)

昨天客户报修有一台冷藏展柜管子爆裂了,去现场后发现是从低压过滤器的进端的弯头处爆裂的。对它焊接抽真空30分钟后加冷媒(R22),冷媒的量为压缩机运转时低压2.5~3公斤但温度怎么老是降不下来啊,压缩机和高压管都特别烫,运转数小时还会过热报警停机。柜内在12度左右徘徊好长时间才降一度,焊接处没有焊堵,用原来的膨胀筏也降不下温度只好换了个新的(换后膨胀阀全关死再开大两圈半后结薄薄的实霜手握蒸发器的出口端也很凉但接近压机回气时就没感觉凉了)手模回气管几乎一点也凉,才造成压机高温的不知怎么才能让回气凉下来同时温度也降下来。
作者: dyf2087    时间: 2008-4-21 00:22

动作与停机时的压力如何
作者: sunkenw    时间: 2008-4-21 00:24     标题: 停机时压力到6公斤


作者: kkll168    时间: 2008-4-21 00:28

管子是不是有脏堵哦。或者抽空不是很干净。
作者: sunkenw    时间: 2008-4-21 00:30     标题: 如果是脏堵那么膨胀阀的阀芯应该很脏啊但这个不脏。


作者: kkll168    时间: 2008-4-21 00:34

问用户坏了多久了,坏之前是否就是突然不制冷啊。
作者: sunkenw    时间: 2008-4-21 01:11     标题: 前天还好好的爆裂管后在焊完抽真空就不制冷了


作者: sunkenw    时间: 2008-4-21 01:17     标题: 会不会爆裂后吸进了大量的空气啊??(没有高低压保护装置)


作者: fxzl102    时间: 2008-4-21 01:38

氟多了!
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-4-21 07:39

膨胀阀没调节好。再开大膨胀阀。
作者: 志远家电    时间: 2008-4-21 08:27

低压2.5-3公斤.0.25-3MP高吗.冰柜呀.不是空调
作者: 黄光阳    时间: 2008-4-21 08:42

用12的加
作者: 韩智勇    时间: 2008-4-21 11:40

膨胀阀没调节好。再开大膨胀阀。
作者: 熊金鹏    时间: 2008-4-21 14:43

压缩机的压力够吗?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0