作者: dappj    时间: 2008-5-18 22:48     标题: 分体空调怎样排除系统内的空气

我是新手,那位给指点一下,分体空调在没有真空泵的情况下,怎样排出系统内的空气,谢谢.
作者: keke76818    时间: 2008-5-18 23:41

看空调安装说明书
作者: 不断进步    时间: 2008-5-18 23:47

先打开高压阀,然后邻松低压铜管,然后打开高压阀,放气几秒邻紧就可以了。
作者: 宋小雨    时间: 2008-5-19 00:32

对于新安装的空调,连好管路后开启液阀(细管),松开回气管螺母(粗管)放气,手有凉感时拧紧(约数十秒)切不可先打开气阀。
对于旧空调,若怀疑系统中混入空气,又没有真空泵,可通过加液阀加入F22,先排净加液管中空气再连接。连好后,运行。放气再运行,可有效去除系统中空气
作者: 陈休闲    时间: 2008-5-19 00:37


作者: 贵涛    时间: 2008-5-19 12:11

我是这样做的,启动空调、在空调加液口接上三通阀便打开,关闭排气阀和进气阀,让空气通过加液口气门芯和三通阀向外排气。
作者: 鈊穎    时间: 2008-5-19 13:29

新的空调就比较简单了    连接好所有系统    再把连接在是外机的高压铜管松开一点   打开回气管的液阀  把铜管里的空气排出   大概10~20秒  拧紧高压管    试机   完成
作者: dappj    时间: 2008-5-20 15:56     标题: 谢谢:不断进步..宋小雨..贵涛..铋颖