标题:
3p空调应充多少R22
[打印本页]
作者:
dappj
时间:
2008-5-23 15:17
标题:
3p空调应充多少R22
3p空调大约充多少R22,带2公斤够吗.
作者:
日升电器维修部
时间:
2008-5-23 15:28
不一定的..一般看压力表压力都行了
作者:
乱七八糟
时间:
2008-5-23 15:59
看压力表也要有个数呀?多少压力呀
作者:
hjcom
时间:
2008-5-23 23:19
如果环境温度为25度时,大概压力为5点多.
作者:
不断进步
时间:
2008-5-23 23:32
空调加氟低压冬季0.3-0.35MP夏季0.5-0.55MP
作者:
日升电器维修部
时间:
2008-5-24 08:46
在我们这里常温下加到0.45MP
冬夏例有差别,冬天加多点.到0.5左右
作者:
xxxin70
时间:
2008-5-25 10:35
呵呵,上边说的不敢恭维,冬天的时候压力有2-3公斤就不少了,不然到夏天就坏事了,现在的空调的连机管有复合的,不是纯铜的,抗压能力可不如纯铜的,一定不要加多了,一般夏天25-30度的时候加到4.5-5公斤压力就不少了,最好不要超过5公斤压力。
作者:
卢德胜
时间:
2008-5-25 17:20
空调加F,看电流行吗?我是看电流加多少的。
作者:
猜才
时间:
2008-5-28 12:59
加到额定电流就可以了.
作者:
dhton
时间:
2008-6-4 23:33
压力和电流同时看比较准确。30度左右压力在4.5至5公斤压;电流以机箱标上为准。如压力表指针抖动幅度大,为注入了空气,需要重新抽真空才行。如电流标准而压力不对(或反之)都是系统内有问题,需要解决。
为进级而努力!!
作者:
三彩
时间:
2008-6-4 23:42
现在天气R22加到0.45MPA即可
作者:
duzhong8
时间:
2008-6-4 23:54
为进级而努力!!
作者:
324019891
时间:
2008-6-8 14:01
标题:
回复 7# 的帖子
我一般是加饱和压力的一半左右啊,再看电流啊,冬季看电流要把内机的电辅电流减了啊
作者:
冯小丰
时间:
2008-6-8 14:05
不够!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
5.12
时间:
2008-6-8 14:15
看压力和电流。30度左右压力在4.5至5公斤压;电流以铭牌标上为准。如电流标准而压力不对(或反之)都是系统内有问题或者热交换器脏,有或是换热风扇的问题,需要解决。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0