作者: 黄山家电维修    时间: 2008-6-5 22:28     标题: 内风机不知道有没有坏。帮我参考一下

三天前装了一台空调,装好以后,发现外面的风扇电机转5分钟就停了,查出来是电容坏了,换了个电容,当时内机也响,很吵人的。不是电机轴承的声音,是电机磨损了,于是敲敲打打,当时声音小了点,于是给客户装了回去,结果今天客户说没用了,今晚跑去看,一开机,灯亮,内风机不响了,过了一下,外机响了一下,马上灯就闪啊闪。没反应了。在这中间,内风机都不响的。拆开,内风机有220V,我想是不是我当时把他敲坏了呢?
作者: 志勇维修    时间: 2008-6-5 22:47

可能风机热保护烧了。
作者: fxzl102    时间: 2008-6-6 03:48

风机不一定坏,可能是因为卡边引起过热烧保护!220电机用表就可以检查是否坏了!
作者: 黄山家电维修    时间: 2008-6-6 17:20

今天又跑去修了,结果内风机卡的很死,用力才把他松开,结果他就可以工作了。但我不知道是不是内风机卡,只好换了一个,在换内风机时,拿了一个不行,线头换来换去也不行,结果又去换了一个就好了,我想为什么内风机不能代换呢,非要和原来一样呢
作者: ytfdxr    时间: 2008-6-7 12:45

原来的电机应该是轴承坏了,线头换来换去也不行,好象楼主对电机不是很了解
作者: 轻风掠影    时间: 2008-6-7 14:52

内风机很多是为了降低噪声都是用的自定心含油轴承的,其轴承就是一只外形如同算盘珠一样的黄铜件,靠一只弹性压圈固定的。
含油轴承用的时间长了也是需要加油的,其固定弹垫如果固定的太紧也容易失去自定心作用,当然螺丝松了也会使噪声增大。一般来说,内风机转子碰定子的事情不太多,除非是压紧弹垫破碎,因为自定心轴承的倾斜角度很有限,多是因为太脏或者缺油导致转动不畅。
作者: 好丽友    时间: 2008-6-7 15:27

难道是有卡了?..........
作者: xxxin70    时间: 2008-6-7 15:38

只要是安装尺寸一样的都是可以代换的,你可能接线的时候有点问题,呵呵 ,最彻底的办法就是换电机,这样能保证维修的质量还好收费。
作者: qjs138    时间: 2008-6-7 17:52

谢谢分享!学习了