标题:
内机气流声
[打印本页]
作者:
阳光在风雨后
时间:
2008-6-9 15:10
标题:
内机气流声
客户家一空调移过机后,出现内机气流声很大,怎么修?
作者:
火星使
时间:
2008-6-9 19:52
你把铜管检查一下是否瘪了,阀门是否开足、
作者:
江帆
时间:
2008-6-10 20:24
原帖由
火星使
于 2008-6-9 19:52 发表
你把铜管检查一下是否瘪了,阀门是否开足、
重点哦 这样的情况很多 a
】
作者:
阳光在风雨后
时间:
2008-6-11 09:25
你们说的情况都没有,会不会是进空气了??
作者:
笑看风云-林
时间:
2008-6-11 09:35
是氟不够,你加上就可以了。
作者:
阳光在风雨后
时间:
2008-6-11 09:57
是佛多了 我看回气管都结霜了
作者:
占华
时间:
2008-6-11 10:51
回气管结霜,是氟不够,
:Sn:
作者:
ytfdxr
时间:
2008-6-11 11:42
请问是挂机吗?出管方向变了是吗?
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-14 01:12
标题:
回复 6# 的帖子
管子扁了!液多了也不会响的!
作者:
江东维修
时间:
2008-6-14 13:53
我认为是内机的粗管子瘪掉了,导致回气不畅,粗管结霜.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0