标题:
新帖求助
[打印本页]
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-7-1 08:59
标题:
新帖求助
客户报修一台空调,制冷效果弱。上门检查,压力0.5,电流5个,外机不是很热,内机也就不凉了,细管接冷凝水,粗管没反应。请同行们帮忙解决一下,先谢了。
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-1 12:26
如果内外机不脏的话,只有考虑压缩机排气问题了.
作者:
贵涛
时间:
2008-7-1 22:28
再加一点制冷液试试看
作者:
qiouzhi
时间:
2008-7-1 23:20
清洗两器,观查一下看看。
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-7-2 08:13
郁闷了,两器是干净的。同行们还有什么可能呢?
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-7-2 08:16
补充一下,待机状态压力是1.0,运行状态压力是0.5。我想压机应该是正常的。
作者:
好说
时间:
2008-7-2 15:20
加一点制冷液试试看,如原来一样说明压缩机有事。
作者:
江东维修
时间:
2008-7-2 17:37
先查换向阀,如果换向阀是好的话,压机就有问题了
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-7-2 18:01
搞不懂的是,如果压机或者四通阀有问题,那么压力静态和运行变化就不会有那么大。
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-7-2 20:09
也许是系统氟量不足的情况下低压压力和电流都显得很正常。“细管结冷凝水,粗管没反应”,看起来是缺氟。但如果加氟把粗管变凉,可能低压压力和电流都会超过规定值,这就说明可能存在压缩机串气或四通阀串气的现象。
不管怎样,还是先加点氟试试。
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-7-3 07:59
版主说的也有可能,原本机子是6个压力,我听说他去年找人清洗了一下外机,去年我们这有一直下雨,他又没太用,我还想是那个二把刀排空气没弄好,又补充了冷媒。现在这么一说,问题好像有点明朗了。谢谢版主及大家回帖。我去看看再说。
作者:
宜宾电通制冷
时间:
2008-7-5 21:13
标题:
回复 1# 的帖子
有这个可能F少四通阀串气它就电流,压力都达到
作者:
马长顺123
时间:
2008-7-5 21:29
这种现象很不正常。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0