标题:
新科空调的问题
[打印本页]
作者:
口天吴
时间:
2008-7-11 10:19
标题:
新科空调的问题
一新科KF-25的空调刚开始制冷正常(进风28度,出风13.5度),回气管压力0.40.
过了大约十几分钟,制冷变差,出风只有20度,回气管压力变为0.65.也就是开久了回气压力慢慢升高,制冷慢慢变差.不知道是什么问题?
作者:
马长顺123
时间:
2008-7-11 10:45
外机脏,热量散不出去,使系统压力升高而制冷效果差。
作者:
口天吴
时间:
2008-7-13 17:51
外机现在已经清洗,还是一样,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0