Board logo

标题: 空调感温头的检修技巧 [打印本页]

作者: yzhj    时间: 2008-7-12 11:01     标题: 空调感温头的检修技巧

空调感温头的检修技巧

常常在网上看到一些朋友发感温头的帖,我这里有一些技巧,可邦大家解决这样的问题
1  感温头在路电压是2.5V(25度时)温度越高电压越低.
2   因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为 2.17V)

3
去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值,
4   感温头的型号值就是它在25度时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K.一般
都是负温度系数的。


作者: 六万两    时间: 2008-7-12 11:10

学习了谢谢了。。。。。
作者: 精於家電維修    时间: 2008-7-14 00:05

"去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值"

这话是不是真的?
作者: 个人喜好    时间: 2008-7-14 16:03

原帖由 精於家電維修 于 2008-7-14 00:05 发表
"去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值"

这话是不是真的?
我的理解  是不是测量感温头的两端电阻呀
作者: 爽郎    时间: 2009-6-9 23:53

谢谢兄弟
作者: 梦生梦死    时间: 2009-6-10 00:04

原帖由 精於家電維修 于 2008-7-14 00:05 发表
"去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值"

这话是不是真的?
我也不明白?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0