常常在网上看到一些朋友发感温头的帖,我这里有一些技巧,可邦大家解决这样的问题
1
感温头在路电压是2.5V(25度时)温度越高电压越低.
2 因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为 2.17V)
3
去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值,
4
感温头的型号值就是它在25度时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K.一般
都是负温度系数的。
作者:
zse123
时间:
2008-7-16 15:34
空调感温头的检修技巧
空调感温头的检修技巧
常常在网上看到一些朋友发感温头的帖,我这里有一些技巧,可邦大家解决这样的问题
1 感温头在路电压是2.5V(25度时)温度越高电压越低.
2 因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为 2.17V)
3
去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值,
4 感温头的型号值就是它在25度时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K.一般
都是负温度系数的。
作者:
dyt20
时间:
2008-7-16 15:39
http://www.163dz.com/bbs/viewthr ... C%D0%DE%BC%BC%C7%C9
作者:
李军辉
时间:
2008-7-16 15:54
三楼的:《空调感温头的检修技巧》被人盗版。我理解你朋友
作者:
dyt20
时间:
2008-7-16 16:01
标题:
回复 4# 的帖子
不是我的,只是这帖昨天我才看过,看到楼主发/回那么多帖,很辛苦,我实在想帮楼主加分.可就没一个帖可以加的.
作者:
段素刚
时间:
2008-7-16 20:48
标题:
感温头维修的补充
感温头出故障一般整机不工作或不停机,上面的师傅介绍了判断感温头的方法,虽能判断其好坏但有时并不能解决问题,一般去维修哪有25度的环景让你测量,我少补充一点,如遇到不开机不停机的问题怀疑是感温头出故障时,可用一个30K左右的可调电阻,自做一个插头插到所怀疑的那个感温头上慢慢调整,也许就能解决问题,一点浅见欢迎指正.
作者:
钟生飞
时间:
2008-7-16 20:55
空调感温头的检修技巧
2008-7-17 08:56
挺好直得收藏,谢谢!!
作者:
雅哥
时间:
2008-7-21 22:08
我今天又有一些收获了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)