Board logo

标题: 海信空调制冷模式下制热(修复) [打印本页]

作者: 诸城冷暖相知    时间: 2008-7-21 21:56     标题: 海信空调制冷模式下制热(修复)

今天接手一台海信挂机,在制冷状态下,出现制热,可是测量四通阀供电,与N极之间没有220V电压,说明强点板没有故障,说明是四通阀卡死了,可是在有时候还能制冷,无意中测了零线与火线,发现接反了,调换线后,制冷正常,打开外机接线口,发现四通阀线,磨破一点皮,与外机壳相连,故障找到了,就是由于零线与火线接反后,四通阀线带220V电压,与大地之间形成回路,出现制热。
作者: 杨峰    时间: 2008-7-22 04:44

感谢分享




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0