标题:
空调制冷效率低
[打印本页]
作者:
範木新
时间:
2008-7-24 00:55
标题:
空调制冷效率低
一台海尔空调KF-50,就是2P别人修了有3. 4次了吧!今天客户来找我修,我去了检查下是室外机很热压缩机会保护.室外机也清洗了,电容器风扇和压缩机也没坏,但压力表测下压力太高达到了0.7我把氨放到压力为0.5,可是室内机有几条铜管用手摸感觉不冷,我分析可能空调安装时铜管搞弯掉倒制氨流量降低引起制冷效果,大家有什么好的意见,谢谢!!!!!
作者:
中堂电器
时间:
2008-7-24 02:38
这台5P机用了几年啦?有没有清洗管路?
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-7-24 08:02
低压高,不是压缩机串气就是四通阀串气。
作者:
範木新
时间:
2008-7-24 08:10
谢谢大家,是2P空调,是单冷,不是冷暖的
作者:
跃华家电
时间:
2008-7-24 09:35
工作电流是多少?若电流偏小.压力偏高.压机排量不足.换压机吧...............
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-25 11:09
应该是压缩机效率低
作者:
江东维修
时间:
2008-7-25 19:50
检测高低压的压差,和压机的电流,就可以判断是否是压机的问题了
作者:
324019891
时间:
2008-7-26 19:03
把毛细管换掉,再看看如何?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)