Board logo

标题: 奥克斯空调制冷弱 [打印本页]

作者: 维修新手学艺    时间: 2008-8-10 11:59     标题: 奥克斯空调制冷弱

我今天去看了一台奥克斯空调1。5匹的。就是制冷弱。外机上细管没有测试压力的连接口。粗管上有,我在粗管上连了压力表是红的那只。开机表针在100左右,细管表有露。我想问一下这样是什么情况,怎么办。还有这台机子怎么加氟。加什么样的。我连的表有没有错。
作者: 黄件章    时间: 2008-8-10 13:21

建议你请个师傅帮修吧
作者: 云在飘    时间: 2008-8-10 13:57

测得的压力是100什么?你看看是多少Mpa吧!这机估计是缺氟?你没修过空调吧!动手时得注意安全哟!特别是蹬高!
作者: 韩智勇    时间: 2008-8-10 21:28

你不会是用户吧?
作者: 维修新手学艺    时间: 2008-8-10 21:57

不是啊,我是搞无线电的。关与空调我想学习学习。今天买了300多快的工具。有数字钳表,阔管器。还有双压表。就是想学不懂什么啊。你们别笑话。教教我。细管有加压口的我知道是从那加氟的。上面这个细管没有。怎么加?
作者: 葛正义    时间: 2008-8-14 22:31

我看还是多学习啊  加氟我看还是从粗管的加液口加为好啊
作者: haoda    时间: 2008-8-14 22:37

光买工具就动手了 买本书看看  因为我怕你再买点工具就去修冰箱了  冰箱不是闹着玩的
作者: 韩智勇    时间: 2008-8-15 09:52

细管是高压管,加氟应该在低压管加,也就是粗管,压力应该在0。4-0。5之间。
作者: 324019891    时间: 2008-8-15 19:31

加F压力是看环境温度的,自己多看看书啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0