Board logo

标题: 请教四门冷葳冷冻柜盘管要多长合适? [打印本页]

作者: SXDQWX    时间: 2008-8-15 19:35     标题: 请教四门冷葳冷冻柜盘管要多长合适?

上半冷藏用万胜145W压机,下半冷冻用万胜192W压机.下面两开门为冷冻室,长114CM     宽61CM    高65CM.冷冻顶面为吹涨型铝板,漏气了.准备盘管.求教Q8个管应放进多少米最佳.毛细管应多长.常修小冰柜.这大的还是初次遇到.请师傅们多多赐教.是放一面还是门以外的各边都应盘管?     如果按冰柜绕一周长度为3.5米.间隔6CM一圈(65/6=11圈)计算,总长应为38.5米.是否合适. 感觉长了  .我算了下冷冻室大概是450升对吗?
作者: SXDQWX    时间: 2008-8-16 00:15

30----36米应该合适吧..是三个面挂管好,还是只挂里面.或顶面.  (原机是吹涨铝板只挂顶面)  只挂一面可能挂不下.
作者: 三毛维修    时间: 2008-8-16 08:35

你可以估算一下原机的大概有多长,管子多大,然后就可以了,不用太精确
作者: SXDQWX    时间: 2008-8-16 08:55

原机顶层吹涨铝管,我数了一下是22排   长1.12米.应该总长约25米.吹涨的管排的密,为保证制冷效果用铁管应加长些,用铁管单面应盛不下.谢谢楼上的回复
作者: yicigang    时间: 2008-8-16 13:55

有现成的那种扳子,换一个就行了啥,价格还便宜
作者: SXDQWX    时间: 2008-8-20 18:50

我用了31米管,量了一下原机毛细管约3米.因原机的一部分穿入回气管及铝板内.遂用三米管代了,并气定为压力1.2.试机制冷速度和效果还行.R134的压机,加R134后高压压力在1.35.有时还会随冷凝器温度的升高,压力升为1.6.运行后停机一段时间再开机还会冰堵,而运行过程中没发现冰堵只会热保护,我把冷媒已放了一些,回气管成不结霜状态..冷凝器已清洗.是不是毛细管细了. 请高手指教!
作者: 临城修理    时间: 2008-8-20 18:59

用冷冻的一块吹涨板加8M多铜管,冷藏的一块铝板就够了!铝板我有厂家提供!修这种冰箱价钱很高的,不知你定在什么位???修这种冰箱冰堵的多!原因是内漏压缩机进水!我修时先会用焊枪在压缩机机下烤压缩机,听听有没有水的蒸发声音!有水的话蒸发声是听的到的,你可以把水与油放在锅里下面用火烤试试!再决定抽空!145W是QD65,大概17M,192W是QD91的,大概28M

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-8-20 19:08 编辑 ]
作者: SXDQWX    时间: 2008-8-20 19:10

包括换压机1000元.让人头疼的冰堵是何因,求教!实在不行我准备加粗毛细管,加大冷凝器(因厨房空间小,散热条件差)
作者: SXDQWX    时间: 2008-8-23 18:38

没有粗毛细管.就用两根细的并了,气定为排气压力0.9.用电炉加热冷冻室抽空,加R134.高压1.15;制冷正常!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0