Board logo

标题: 高热量的地方怎么会冰堵? [打印本页]

作者: 林一    时间: 2008-9-19 20:52     标题: 高热量的地方怎么会冰堵?

冰柜内漏,进了水分,盘管,换干燥器,抽空时间3小时,加坲,运行几分钟后,回汽管结冰,铜管的霜熔化,表显负压,用焊枪加热回气管,有喷汽声,表压上升,几十秒后,回汽管又结冰,表显负压,我以为是回汽管焊堵了,切开,没堵。接上,抽空,加坲,运行十几分钟后,回汽管又结冰,铜管的霜熔化,表显负压。这只能是冰堵了。抽水分有什么好办法?回气管靠近压机,高热量的地方怎么会冰堵?
作者: 青岛技师    时间: 2008-9-19 21:34

也有可能是脏堵啊,机油啥的......
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-9-20 09:32

哪里是回气管冰堵哦?分明是毛细管的出口处冰堵了。
作者: baisuo    时间: 2008-9-20 09:47

那是毛细管出口处冰堵。更换过滤器重新抽空40分钟以上,加氟。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0