标题:
关于加制冷剂的问题
[打印本页]
作者:
蜜蜂维修
时间:
2008-10-11 10:44
标题:
关于加制冷剂的问题
请问大家:充装F12时,把钢瓶倒放让制冷剂以液态的方式进入压缩机和钢瓶直放以气态的方式进入压缩机有区别吗?为什么?谢谢!
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-10-11 16:07
不论冰箱冷柜还是空调,采用液体加注好。但冰箱冷柜必须是在真空停机状态下(R600除外),以计量法一次加入,加完后稍静置数秒钟再启动压缩机。如确实还需补加,只需将加液阀开小点就是了。
如果采用气态加注,时间长不说,气态使进气压力高,进气温度高,压缩机的运转温度也高,冷凝压力(即高压)升高,压缩机容易热保护,工况反应恶劣。试机中制冷温度下降缓慢,常表现蒸发器不结霜或只部分结霜,特别容易产生误判,增加维修难度。
作者:
feng6353374
时间:
2008-10-11 16:54
制冷设备都要加液体,,不然的话制冷效果差,并影响压机工况,缩短使用寿命
作者:
weixinting
时间:
2008-10-12 20:58
加液好,气体中相对液体的水分和空气要高些。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0