Board logo

标题: .移空调的重大发现 [打印本页]

作者: 多面手    时间: 2008-12-15 21:55     标题: .移空调的重大发现

今天帮朋友移一台格力1.5P空调,移前工作正常.安装好后,试机.怪事来了.当选择制热模式时 ,而空调却工作在制冷状态.外机风扇不转.经侧量,外机转换电磁阀没220V电(正常制热时有220V) 检查各接线无误,一时陷于困境.通过咨询厂家售后,结果大家看后.一定会气的吐血,把电源零线.火线调换即排除故障 .这就搞不明白拉.大伙说说.这台空调是单相电.难道还有相位不成?
作者: 0858    时间: 2008-12-15 22:10

我遇过更怪的,格力2匹半的,室外机不接地线,压机不转
作者: SSZZLL    时间: 2008-12-15 22:15

这种情况我见过多次,有的单相空调如果插座里的L与N线接反都开不了机。
作者: 泽哥111    时间: 2008-12-15 22:21

有很多空调都这样。N。L不能接反。
作者: 吉成家电电脑    时间: 2008-12-15 22:33

我修的少,没有遇到
作者: 张莹洁    时间: 2008-12-16 08:45     标题: 回复 1# 的帖子

好象电线没接好的缘故?不仿再掉换一下试试.希望把结果发上来.
作者: 方明电器    时间: 2008-12-16 08:46

楼主新手吧?零线是公用的,接反后电磁阀和外风机两头接的是两根火线,电笔会亮的,但电压是0。所以移机时最好作好记号!
作者: 多面手    时间: 2008-12-16 20:07

原帖由 张莹洁 于 2008-12-16 08:45 发表
好象电线没接好的缘故?不仿再掉换一下试试.希望把结果发上来.
不是没接好.再把线头掉换.故障重现 :B

[ 本帖最后由 多面手 于 2008-12-16 20:08 编辑 ]
作者: 多面手    时间: 2008-12-16 20:20

原帖由 方明电器 于 2008-12-16 08:46 发表
楼主新手吧?零线是公用的,接反后电磁阀和外风机两头接的是两根火线,电笔会亮的,但电压是0。所以移机时最好作好记号!
您说是两火线 ,那为什麽在制冷模式时,外风机能转呢?移机时记号也做啦
作者: 东兴林    时间: 2008-12-16 22:24

有两种可能,一你是菜鸟,二你是为了积分
作者: 莫同    时间: 2008-12-17 14:26

方明电器说的对!
作者: psumpihc    时间: 2008-12-24 22:06

兄弟啊,是你接错线啦。室外机与室内机火线和零线顺序不一样的。
作者: sz2850    时间: 2008-12-25 17:29

原帖由 东兴林 于 2008-12-16 22:24 发表
有两种可能,一你是菜鸟,二你是为了积分
:B :B :B
作者: 中校    时间: 2009-1-4 16:13

应该是你的内机与外机之间的电源连接线的零线接错而引起的。
作者: okhong    时间: 2009-1-4 16:16

我也没遇到过这样的现象




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0