Board logo

标题: 求助220KW的工业电炉的电流和配线问题 [打印本页]

作者: SSZZLL    时间: 2008-12-15 23:03     标题: 求助220KW的工业电炉的电流和配线问题

一台220KW的工业电炉,工作电压是380V,不知道它的工作电流是多大?怎么计算?从配电房到此炉的控制柜距离约200米,我用120平方的四芯线是否可以?
作者: new6168    时间: 2008-12-16 01:39

二楼的你算错了吧!应该是579安吧?
作者: 电deshize    时间: 2008-12-16 07:02

没说明白,3相电流平衡吗?据我所知,工业电炉三相电流是不平衡的,有一相能小一点,那样你的120平方4芯线就不够用了,我按装了一台250KW的电炉,配电距离只有5米,我经过计算,采用BLV185平方铝线6根做相线,PE线用5×50mm的镀锌扁铁。工作时导线都很热。电流是:385A.385A.360A.是用晶闸管无触点开关控制的。
作者: 好丽友    时间: 2008-12-16 14:06

如果是用的铜芯线的话,应该能够胜任的。
作者: SSZZLL    时间: 2008-12-16 19:59

谢谢楼上的各位朋友的帮忙。

我查了相关资料,2#算的电流是正确的,应该是335A。
这台工业电炉三相电流应该是平衡的,因为我以前量过与它相似的180KW电炉的三相电流是平衡的。
我原打算用120平方的国标四芯铜芯线,由于配电房与此炉的配电柜距离较远200米,为确保安全,我准备用更大点的线。

再次感谢各位朋友的帮助!
作者: SSZZLL    时间: 2008-12-16 20:16     标题: 回复 4# 的帖子

请问一下4#的朋友,你曾调试过这种工业淬火电炉吗?我这台炉子跟你说的很相似,这台炉子分三个区,每个区用三个可控硅,温度控制用的是厦门宇电产:AI-518P  7.1版人工智能温度控制器,它控制9个双向可控硅(可控硅是500A),你知道此温度控制器的调试方法吗?如知道请告诉我一下,先行谢过。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0