Board logo

标题: 详谈预付费电子电度表的工作原理 [打印本页]

作者: 爽郎    时间: 2009-5-12 22:01     标题: 详谈预付费电子电度表的工作原理


 
在房地产市场日益理智的今天,购房者对楼盘物管质量越来越重视。被广州、北京等城市高档楼盘、办公大厦、公建设施率先采用的智能IC卡表预付费系统,从源头避免了业主之间、业主与物业公司之间、业主与水电气供给部门之间的矛盾。由于多种原因,水、电、气往往出现跑、冒、滴、漏现象,为此而产生的业主与业主之间、业主与物业公司之间、业主与水电气供给部门之间的纠纷,甚让开发商特别是物管部门、水电气供给部门感到头疼。从源头上提高楼盘智能化水平,无疑会避免产生这类矛盾。房地产市场竞争比较激烈的广州、北京等城市,正是从提高楼盘智能化水平、减轻来自市场的压力和社会矛盾出发,率先在某些高档楼盘、高档办公大楼、公建设施中采用了智能IC卡表预付费系统。如著名的珠鹰大厦、碧桂园凤凰城、珠江别墅等著名楼盘,中国南方航空公司、广州白云国际机场等工程,广州军区司令部、陆军总医院、广东工业大学、广州商学院等部队、院校,均通过采用智能IC卡表预付费系统,极大地促进了管理水平,提升了品位。

智能IC卡预付费电表的成功推广应用,达到了控制和节约的双重效果,改革了沿袭几十年的消费模式,即先用电后付费的模式,而以先充值购电后消费的模式取而代之。作为使用者,用数一目了然,不再和邻里发生用量上的矛盾,还做到了即时控制;作为管理者,解决了抄表难、算帐麻烦、收费难等一系列令人头痛的难题;作为新楼盘的开发者,智能IC卡表的应用,作品将锦上添花,增加卖点,提升品牌价值;作为电供给部门,将先行回收投资,提高管理效能,利国利民利业;如果集体消费群体,智能IC卡表的应用,将使管理者不再为收费为难,不再为分摊劳神,省心省力,事半功倍。

预付费电度表的工作原理

智能IC卡预付费表作为一种新一代智能计量收费系统,由以下几部分组成:

1.售电卡
售电卡(1C卡)中的数据用密码加密,采用一表一卡。卡内的数据由供电部门的售卡系统写入、电度表具有对电卡回写的功能,当用户将卡插入表内,表正确识别密码后,读入购买电量,然后再将零回写给电卡。当表显示完后用户即可取出电卡,用户的电卡只能在自己的表上使用,在其它表上不能使用。
2.信息显示
电度表采用三位LED显示,最大显示99.9kW.h,用电时倒计数,通过LED可显示表中的电量和状态。
   2.1剩余电量显示
剩余电度数指表还可以使用的电度数,每用去一度电,剩余电度数减一,每次购电后:表内剩余电度数=当前剩余电度数+本次所购电度数。当最后一次读卡与表中剩余电量之和,电表显示XX。X,表示电量溢出,并且此次读卡无效,电卡内存储电量值不变。当表内剩余电度数<2。9kW时,电表会声音报警.
    2.2错误信息显示
当电卡数据无效时,显示出错信息,若卡插反,显示---;若卡密码错,显示---,当显示密码错后不可继续插此卡,否则连续插卡四次后卡就无法再次使用;插卡后,若产品给卡回写的数据错误,则显示-1-1-1。
  
2.3电量显示
一般情况下数码管不显示。当下列情况时数码显示:
(1) 当正确读卡后,依次显示表内当前总用电量。
(2) 按下右下侧的按钮,依次显示表内剩余电量。
3.最大电流限制
本电度表具有最大电流限制功能。该功能的目的是要求用户在用电负荷增加时及时到用电管理部门申报增容。通过售电卡设置的最大电流Imax,可设置为5A、10A、20A等量程。当确认用户负荷超过最大电流设置后,电表断电,并闪烁显示“C”,直到用户再次插卡后(无论卡内是否有电)恢复供电。若再超负荷用电,则重复超负荷断电过程。

4.报警
电度表中剩余电量递减计数,当表中剩余电量小于2。9kW·h时,开始报警,以提示用户准备买电。每减lkW·h,数码管闪烁显示表中剩余电量,同时峰鸣器鸣响,显示结束后,峰鸣器鸣叫30秒钟。
5.断电
  
当电度表中的剩余电量为0kW·h时,电度表切断供电回路,然后闪烁显示“L”。
6.电度表管理
供电部门可使用经授权的维护卡对电度表进行消户、并户或对坏表进行管理。


三、方案论证

3.1电流电路
3.1.1电流电路工作原理

见 图1

3.1.2软件调试
;;;;;;电流调试模块;;;;;;;
IPX:
JB
IKEY,RDD

AAA:
CLR
J


LCALL
I_INT

LCALL
T1_7


LCALL
I_INT


LCALL
T1_7


LCALL
I_INT


MOV
A,I


LCALL
A2_10


LCALL
LED


LCALL
DISPLAY


AJMP
UP

3.2电压电路
3.2.1电压电路工作原理
见 图2

3.2.2结果分析
;;;;;电压调试模块;;;;;;
UP:
MOV
P3,#0FFH


JB
UKEY,IPX

LLL:
LCALL
U_INT


LCALL
U_INT


MOV
A,U


LCALL
A2_10


LCALL
LED

LCALL
DISPLAY


LCALL
U_INT


LCALL
U_INT


AJMP
UP

3.3功率因数电路
3.3.1工作原理
见图3

3.3.2软件调试
;;;;;;功率因数调试模块;;;;;;;

JB
P3.4,MAIN


CLR
J

BB:
JB
P3.2,BMM1


NOP


JB
P3.2,BMM1


NOP


JB
P3.2,BMM1


CLR
TR0


CLR
C
;;;
剔除坏值

MOV
A,TH0
;;;5000<COS
计数值<10000

SUBB
A,#14H

JC
BCOSP3


CLR
C


SUBB
A,#14H


JNC
BCOSP3


CLR
c


MOV
A,TL0


ADD
A,34H


MOV
34H,A


MOV
A,33H


ADDC
A,TH0


CLR
C


RRC
A


MOV
33H,A


MOV
A,34H


RRC
A


MOV
34H,A


;;;;;;;;;;;;


MOV
4EH,33H


MOV
4FH,34H


MOV
4CH,#0


MOV
R4,#8

BPP:
MOV
A,4FH


CLR
C


RLC
A


MOV
4FH,A


MOV
A,4EH


RLC
A


MOV
4EH,A


CLR
C


SUBB
A,#55

JC
BOUT


XCH
A,4EH


SETB
C


MOV
A,4CH


RLC
A


MOV
4CH,A


AJMP
BOUTT

BOUT:
MOV
A,4CH


CLR
C


RLC
A


MOV
4CH,A

BOUTT:
DJNZ
R4,BPP


MOV
A,#178
;;180-4CH=>4DH
偏移量2度

CLR
C


SUBB
A,4CH



MOV
4DH,A


LCALL
A2_10


LCALL
LED

BCOSP3: MOV
TH0,#0


MOV
TL0,#0


;;;;;;;;;;;

BMM1:
SETB
TR0


LCALL
I_INT


LCALL
DISPLAY

BMM2:
LJMP
BB

3.4 IC卡电路
3.4.1 IC卡电路工作原理图

图4

本系统采用SIEMENS产品的SLE4442IC卡。
3.4.2软件调试
;;;;;;;;CARD插入识别;;;;;;;;;;;
OUT1:
SETB
K_42
;IC
插入识别

JNB
K_42,MOUT


LCALL
T10


JNB
K_42,MOUT


CLR
EA


MOV
R7,#200

T2SEC:
LCALL
T10


CPL
SDA



DJNZ
R7,T2SEC


LCALL
CARD

FOUT:
JNB
F0,MOUT


CLR
EA


SETB
J
;
关继电器

MOV
43H,#36H
;24C021
读写故障显示

MOV
44H,#36H
;
三三三.

MOV
45H,#36H
;

LCALL
DISPLAY


LJMP
FOUT

MOUT:
LCALL
DISPLAY


LJMP
MAIN

3. 5显示电路

3.5.1
显示电路图

见 图5

3.5.2软件调试
;;;;;动态显示子程序;;;;;;
DISPLAY:
MOV
P0,#0FFH


CPL
SDA


SETB
P2.5
;
动态显示

CLR
P2.6


CLR
P2.7


MOV
P0,45H


LCALL
T1_7


CLR
P2.5


MOV
P0,#0FFH


SETB
P2.6


MOV
P0,44H


LCALL
T1_7


CLR
P2.6

MOV
P0,#0FFH


SETB
P2.7


MOV
P0,43H


LCALL
T1_7


CLR
P2.7



MOV
P0,#0FFH


SETB
P2.5


RET

3. 6报警电路
          再详细的见3个附件吧[attach]106844[/attach][attach]106845[/attach][attach]106846[/attach]
作者: qianshua    时间: 2009-5-21 19:42

你上面是不是写卡程序呀?是哪家的电子表,如果是的话我可以克隆一张喔!!!!

[ 本帖最后由 qianshua 于 2009-5-21 19:46 编辑 ]
作者: 忠情    时间: 2010-6-10 17:49

谢谢分享,资料已珍藏.
作者: 电deshize    时间: 2010-6-11 20:25

这个对我们维修的没有实际意义!一般的维修工作不可能接触这个系统!
作者: 景虎    时间: 2010-11-27 18:49

谢谢分享,资料已珍藏
作者: hyldg    时间: 2011-2-8 14:45

这么好的东西怎么没人顶呀!
作者: xyf    时间: 2011-2-9 08:32

这种电表肯定很贵的少说也得上千,这个费用谁出都难以承受,所以很难推广。
作者: 22537670    时间: 2011-2-9 10:00

我们这儿开始安装了,供电公司花钱。就是不知道准不准
作者: 潇元    时间: 2011-2-9 21:03

谢谢分享 正在研究这类的电度表呢!
作者: 电deshize    时间: 2011-2-9 21:07

我们这里的工厂和商业门市都已经使用了!
作者: zxqoo    时间: 2011-2-9 21:21

这些设施不是我们家维人修的。
作者: 刘庄家电    时间: 2011-3-18 22:22

收下了,没事的时候了解一下。
作者: poiuyt    时间: 2011-3-30 21:58

好,这种电表将会越来越多
作者: 向往天外    时间: 2011-4-1 10:01

如果能破解才是最好,哈哈




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0