Board logo

标题: 海尔空调两匹空调过热 [打印本页]

作者: 我需要    时间: 2009-7-2 22:37     标题: 海尔空调两匹空调过热

一开机正常,5分钟后,电流逐步向上爬升,低压回路压力同时从0.4---0.65,此时电流超过额定的50%,外风机转速基本正常,过热保护。此时,我把氟利昂放掉到0.45M。几小时还是过热保护。请教同行怎么处理i.
作者: 湘西紫华维修    时间: 2009-7-2 23:02

如果你的气压表准确的话,在4.5kg(注:室温30℃)的压力应该是标准的气压了,如果此时还是过热保护,那么就是有微堵的情况
作者: 电器迷    时间: 2009-7-2 23:09

用空调清洗剂清洗主机散热网,用眼能看见对面为清洁,清洗完你就须要补F了,一定行
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-3 03:19

散热不良是过热保护的主要成因,除了确定风机转速正常,冷凝器没有脏堵外,还要看看通风条件是否良好,出口的正面2米内不能有障碍物,相邻的机子太密时,也会导致性能较差的机过热保护!
作者: 田西强    时间: 2009-7-3 20:19

原帖由 飞声制冷 于 2009-7-3 03:19 发表
散热不良是过热保护的主要成因,除了确定风机转速正常,冷凝器没有脏堵外,还要看看通风条件是否良好,出口的正面2米内不能有障碍物,相邻的机子太密时,也会导致性能较差的机过热保护!
微堵也是这样。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0