标题:
求助空调加氟步骤!!
[打印本页]
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-9 16:10
标题:
求助空调加氟步骤!!
移机视跑了一点R22,现在需要补充一点,请问怎么补充。是开机制冷的时候补充吗?需要关闭哪个阀?
作者:
lodaitiang
时间:
2009-7-9 16:14
移机的时候有没有关阀门?如果没关的话,那就不是跑了一点哟,说不好全跑完了
作者:
李金荣
时间:
2009-7-9 17:37
说清楚点拉,,要不怎知是新装还是用了几年的啊,新装的装好了得先抽空啊,用了几年了的得先开着机,让机内的液跑到高压管多点了才加最好,这样能减少点高压冰种带给手的冻伤,就是拧开低压伐的螺帽把表与R22用表连上,再连上低压管,放掉管内的空气,注意手别让冻着哦,最好带上手套,就是这样加,注意要加到合适就好了,用电流表测它的电流一般可以知道的...
作者:
cbzvvvv
时间:
2009-7-9 18:02
看跑多少 先开机制冷你在低压阀上加个表看看压力如果在0.4-0.5 就不用加氟了 如少的太多就加 那个阀门都不用关低压阀的加液口是顶针接上加液管就顶开了 和汽车嘴子一个道理 就是要把你装的加液管中的气体放掉 你买透明管看得到
作者:
张培
时间:
2009-7-9 18:57
尺22常规压力为8千克加时看高圧达到12千克-15千克同时注意制冷情况续加。
作者:
杨俊新
时间:
2009-7-9 19:35
标题:
赞同4楼
正常工作压力为0.5KG
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-10 06:43
用了不到2年的机器移机。当时是别人拆机的,说关个阀门。
作者:
cqgg-123
时间:
2009-7-10 07:25
低压回气管(粗管)连接制冷剂钢瓶,加到0.4~0.5之间
作者:
天才科技
时间:
2009-7-10 07:34
标题:
回复 7# 的帖子
你先不用开机,把低压阀关上把低压管不拧下,把高压阀打开让低压管跑跑脏东西,又实现排空,然后低压管宁上,低压阀打开,高压打开,开机运行,看制冷情况,加氟开机加,从低压加,也就是管子凉的,热的是高压,
作者:
清平
时间:
2009-7-16 16:29
先检查雪种跑了多少,如果还较多,那就先装好机子,接好铜管后在打开雪种阀门之前,接上压力表,然后打开一点高压侧的阀门,再打开压力表的阀门,达到排空的目的,排好空后关上压力表阀门,再把高低压两个阀门全打开,检查无漏就可以开机了,这时看压力表和电流表就知道少不少雪种了,如果少和话就接上雪种罐排去加液管的空气就直接加就是.加到低压侧0.5KG左右,电流参考该机铭牌上的额定值,然后看制冷效果OK就行了.
作者:
清平
时间:
2009-7-16 16:32
大管是低压,小管是高压.
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-18 19:33
开机这冷,高低压阀都开着加氟吗?
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-18 20:38
制冷剂的钢瓶要倒过来加氟利昂吗吗?