标题:
急人的冰柜
[打印本页]
作者:
刘保永
时间:
2009-7-12 11:56
标题:
急人的冰柜
昨天修一200L冰柜,盘管加F试机冰堵。从新抽空加F ,结果还是堵。如此加了6次F试机还是堵。停了一晚上,今天一早试机还是堵。没办法只能从新抽空加F。本想10点钟在太阳下晒再抽空加F 。最后再试一下,结果不堵了。试机2小时,停开几次都很正常。不知是何原因。这样的机器能交货吗?以后还会再堵吗?我是新手,望各位高手指点一下。
作者:
黄光阳
时间:
2009-7-12 12:06
这样的机抽空时加点F进再抽就好了
作者:
qiouzhi
时间:
2009-7-12 12:17
将温控器拨到6处,能正常开停的话就没问题了。
作者:
刘保永
时间:
2009-7-12 12:29
现在用的是电子的温器,用时间控制。就是不知这机器以后还能堵吗?
作者:
有我更精彩
时间:
2009-7-12 12:57
标题:
回复 1# 的帖子
在抽真空的时候,可以用焊枪火焰烘烤管道,这样效果应该会更好
作者:
拾龙
时间:
2009-7-12 13:09
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
解决空调冰箱冰堵、脏堵我用的好办法介绍给大家一起分享。有不妥之处请大家指教。
首先买一个大过滤器(可以换里面的干燥剂)按图做好接头。
如对冰箱干燥就在冰箱干燥过滤器上头引出一根工艺管头如同压缩机工艺管一样(或换一个双头过滤器。制冷耗材店有卖)接上带表开关,把自己的工具(大过滤器)接上。抽真空、加制冷剂。起动冰箱,打开带表开关,让制冷剂从大过滤器通过,一至二小时关闭带表开关,让冰箱正常制冷。如还冰堵继续干燥过滤到不冰堵为止。停机封自做的工艺口,开机封压缩机工艺口。不管多难的冰堵脏堵都能解决。
如果空调冰堵就简单一点了。只要想办法把过滤器串接在那根细管子上,起动空调制冷运行数十分钟就行了。注意起动空调前要确保过滤器两头的开关打开,否测你的输液管吃不消。
我的过滤器里用的干燥剂是无水碳酸钠。用过后到出炒干还能再用。注意在过滤器里面两头要用医用棉堵上,防止无水碳酸钠进入系统。
作者:
拾龙
时间:
2009-7-12 13:21
标题:
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
作者:
拾龙
时间:
2009-7-12 13:25
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
作者:
拾龙
时间:
2009-7-12 13:27
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
作者:
刘保永
时间:
2009-7-12 13:35
标题:
回复 9# 的帖子
真心谢谢你的帮助
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-12 16:17
你说昨天冰堵,昨天是不是阴天?我认为你的这个冰柜应当再修,交货的话可能不久还会返修。我建议你把F放掉,换干燥过滤器,然后再加一点F,再抽空(抽空的时候用气焊烤管道及过滤器)。如果还会冰堵,那只能用绝招了--------加甲醇(虽然我不赞成这样)
作者:
刘保永
时间:
2009-7-12 22:38
标题:
回复 11# 的帖子
谢谢你了,不满你说昨天天气还真不算太好。今天下午机器工作了一下午能正常停开机。只是傍晚机器压缩机不能启动了(但没有堵)不知是那会电压低还是别的故障。断开电源一会又能正常启动了。明天再试一天,如正常就交货。
作者:
xidunguang
时间:
2009-7-13 15:45
将温控器拨到6处,能正常开停的话就没问题了。
作者:
刘保永
时间:
2009-7-13 16:09
没有办法,这机器还是偶尔冰堵。看来只有从新抽空加F 了
作者:
xsb
时间:
2009-7-14 13:39
不错的方法,就是有点麻烦,冰堵有许多方法可以解决的
作者:
xsb
时间:
2009-7-14 13:45
楼主可以在干燥器上焊一工艺管,在这个地方用真空泵抽,同时开启压缩机,再在干燥器上绑一烙铁加热又快又好,我修冰箱基本上不出现冰堵的情况,堵了也好解决