Board logo

标题: 有谁遇到过用R410A的空调 [打印本页]

作者: 赵峰217    时间: 2009-7-16 10:57     标题: 有谁遇到过用R410A的空调

今天遇到一个空调,像个小冰箱,用的是R410A,冷陵器漏,但不知道加R410的吸气压力多少?
作者: 赵峰217    时间: 2009-7-16 11:39

版主遇到过吗??????
作者: 邓海    时间: 2009-7-17 09:54

R410工作时吸气压力为R22的0.6倍。
作者: 薛道山    时间: 2009-7-17 10:03

冲注   特别要注意抽真空   不然  不能使用的
作者: 赵峰217    时间: 2009-7-17 11:52

R410工作时吸气压力为R22的0.6倍。是0.3MPa吗?
作者: 邓海    时间: 2009-7-17 20:04

:funk: :funk: :funk:0.7MPa.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0