Board logo

标题: 格力空调求助 [打印本页]

作者: 丰三皮    时间: 2009-7-18 00:31     标题: 格力空调求助

格力新绿洲32540挂机移机后,制泠效果不好,16平方房子开机2小时,室温下降3度。打压0.5,压缩机电流6A,(此时电压200V),出水也正常,停机平衡压力为1。请各位高手指点。
作者: 山峰    时间: 2009-7-18 00:59

管道内混有空气............
作者: ycmelt    时间: 2009-7-18 03:46

你的环境温度?房间4面是否有一面西照日?
作者: 领先之光在此处    时间: 2009-7-25 23:27

空气没排净,把F放掉重新抽真空在加F.。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-26 00:17

接上低压表,观察表针是否抖动,抖动就是有空气并且空气不少,一定放空再加,原先加的不能用了。
作者: 沭阳华冲    时间: 2009-7-26 07:05

同意楼上的建议!!
作者: 宋宗坤    时间: 2009-7-26 13:55

空调外机位置,排空好坏。房间环境对其都有影想
作者: 好客    时间: 2009-7-26 14:44

一是外机组脏。二是系统内有水份。如果系统内有水分,可以外挂干燥过滤器来排除系统内的水份。
作者: AA1808    时间: 2009-7-26 21:00

摸摸室外几风热吗,水冲洗下室外几的翅片,然后看下室内风机出风正常吗,过滤网脏要洗下
作者: 黄金胜    时间: 2009-7-26 21:58

系统,进了空气.换掉重加!
作者: 小立家电    时间: 2009-7-26 22:16

师傅们好经验,向你们学习了。
作者: 黄金胜    时间: 2009-8-8 20:48     标题: 空调自动开机

今天修一台美的机子,机子开几分钟自动关机,它还会自动开机,(有时候开好久它都是很正常)有时遥控摇不起。感温头正常,
经过多次排查,机子系统是正常的其他都正常,
  后把主控板换掉,机子正常了。
  傍晚用户打电话过来说那机子又出现了以前的问题。请教师傅是接收板有问题吗?还是?请指教
                                         谢谢 !
                                             小黄
作者: 梅峰峰    时间: 2009-8-8 21:14

放完药水抽真空加液,观查回气管接露,测出风口温度15-18度,电压低的药水不要多加看电流不要大于额定电流(加液一定要看电流,不然老空调有压缩机不好的要有麻烦的),低压3.5-5    移机前最好试一下机,有问题及时跟用户讲,等装好了有问提有时会讲不清的
空调工作正常看电流,回气管接露,是否流冷凝水,过滤网,还有是测出风温度
作者: 天天拆    时间: 2009-8-11 16:39

接上低压表,观察表针是否抖动,抖动就是有空气并且空气不少,一定放空再加,如果有条件吸真空再加,看外机冷凝器是否脏,清洗。
作者: 家维论坛    时间: 2009-8-11 19:39

感觉空调小了点,制冷量不够
作者: 精益家电维修    时间: 2009-8-11 19:56

感觉一下内机出风量会小吗?
作者: 黄洪辉    时间: 2009-8-12 00:17

如果其他都正常那就是空气无排净
作者: 韦信梨    时间: 2009-8-12 00:26

支持5楼的
作者: 环球庄园    时间: 2009-8-12 17:46

格力新绿洲32540挂机移机后,制泠效果不好,16平方房子开机2小时,室温下降3度。打压0.5,压缩机电流6A,(此时电压200V),出水也正常,停机平衡压力为1。请各位高手指点。
皮 发表于 2009-7-18 00:31
我建议你换个内风机,有可能风量达不到
作者: 名誉家电    时间: 2009-8-12 18:17

应该是有堵,不然就不会这个,重新抽真空就可以




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0