标题:
一台1.5匹格力空调开机几分钟压缩机就停机(已修好)
[打印本页]
作者:
金山游侠
时间:
2009-7-21 14:36
标题:
一台1.5匹格力空调开机几分钟压缩机就停机(已修好)
一台1.5匹格力空调开机几分钟压缩机就停机,此机是移机的,加过管,以前别人只接了火线和零线,没有接风机线和电磁阀线,经过一天后,再接手修,我让压缩机自抽真空,加氟到0.4MPA,电流6.0A到6.5A,几分钟后,压缩机停机,此时电流16A,电流突升到16A时,压力仍是0.4MPA不变,风机仍运转。是不是压缩机有问题?
还有个现象:自抽真空时,我把高压细管用手堵住,但是细管没有吸力,我估计有堵,就用氟冲了下内机管路,再开机抽空时,手堵住细管,已有了吸力!
开机时用氟冲,不知为什么没有氟从细管冲出来?!
手堵住高压三通阀口,还是没有氟从细管冲出?而停机时用氟冲,有氟从高压三通阀口和细管口出来,这是为什么?
[
本帖最后由 金山游侠 于 2009-7-22 23:52 编辑
]
作者:
金山游侠
时间:
2009-7-22 23:52
是没有严格抽真空的原因,用真空泵抽后,加氟,已OK
作者:
宋庭家电
时间:
2009-7-23 12:13
好经验 多谢分享
作者:
田西强
时间:
2009-7-23 13:03
标题:
回复 1# 的帖子
应该是毛细管堵了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0