Board logo

标题: 美的空调漏水问题 [打印本页]

作者: 黄金胜    时间: 2009-7-25 21:23     标题: 美的空调漏水问题

你们好
     各位同行
前段时间我安装一台美的35-x(差不多一个月前),最近总是漏水,搞过几次
搞玩后不漏水,隔不了一两个钟有漏,打开机看,水管没烂,接说管也接紧了
  把水往蒸发器到水,没发现有漏点。
请教下是
  什么问题?
                          谢~
作者: dcl0713    时间: 2009-7-25 21:27

认真观查看下是哪里漏了,拆开外壳看看不就清楚了吗?也可以往蒸发器上倒水看看,看看到外面的水管有没有水出。祝你成功。
作者: huh    时间: 2009-7-25 21:34

看扎带有没有把把保温套扎紧,扎完。有没有铜管露在外面,没用保温套包住。
作者: 马导    时间: 2009-7-25 21:37

是不是你安装空调的倾斜角度不对啊?是水管的出口侧低于接口侧吗?检查一下!
作者: yeuwei    时间: 2009-7-25 22:01

检查一,排水管有无异物塞在管路,检查方法,在外排水管出口吹口气,就知道了。
检查二,另外找条水平尺,最好是标准的,不要街边买的便宜货。拆开室内机外壳再把水平尺放在室内机上面看看是不是装后盘管把内机拉斜了。
检查三,拆在开的内机的蒸发器上倒水(注:倒慢一点准备的水量也要多一些)看看到底是那漏水。
检查四,是不是保温棉没包好铜管接口哪里的冷凝水。

[ 本帖最后由 yeuwei 于 2009-7-25 22:04 编辑 ]
作者: 张柏飒    时间: 2009-7-25 22:05

好好仔细观察一下吧!
作者: 孟祥杰    时间: 2009-7-25 22:11

内机是否结冰,我遇过一台结冰而露水的.冰化而露!
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-26 01:09

根据你说的现象是管道冷凝水。
作者: 黄金胜    时间: 2009-7-26 20:16

机子装的很平, 往蒸发器倒水他不漏。现在它是从接水盘那头机壳底下慢慢的滴!
作者: 成已达人    时间: 2009-7-26 20:47

因为是你重新按装的,我怀疑你是动了内机的铜管了(就是在管壁后面的那段),你打开内机盒,开机十分钟就能看到它,在套的保温尘那往下滴水。用一扎带代一下就可以了。这个故障我原来也遇到过。另外你要注意观察,祝你成功!
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-26 21:52

美的空调漏水问题
你当前在线,问题解决了麽。
作者: 黄金胜    时间: 2009-7-26 22:07


   我师傅解决了,我看他是
取下机壳, 用一干抹布把机壳里面的水摸干,等十分钟后它不滴了,后就OK.
  解决了
   请前辈指教
  怎么 回事?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0