标题:
紧急求助:科龙E3代码
前几天修过一台科龙老款73的机器(KFR-73L/BY)客房反应开机一个小时左右就会出现E3代码,上门查看,开机正常,压力3.5MP 这个压力也可以算的上是正常的啊,最后,加至4.6MP,等开到快一个小时的时候,外机突然断电,大概在外机断电10秒钟之后,内机显示板上开始出来E3,最后无论用什么 办法都不能让机器正常启动,也就是一开机便是E3..
查出来的数据: 电压,232V 压力,4.6MP 电流:由于当时外机的设计,还有安装条件所以没有得到准确的数据。
内机传感器25℃时20K,正常(本人直接拿出了原装的拿出来试过故障依旧) 换过室内机主控板; 内机驱动板上 只比平常板上多了一个压力保护,跟温控器(外开形跟我们现在冰箱上用的温控开关的样子大致相同) 的控制线路
外机就一个压力开关(就算我把它短接,故障依旧) 还有一个就是温控器(从电路图上看,两个线图是直通的,测量时正常,就算短接后还是不能解决问题)
在科龙资料中查到E3为压力保护,但种种现像说明 这台机子真的时压力问题吗?
还有,为什么会在开机一个小时之后才会出现这种情况呢,我现在开始感觉是不是哪个热敏元件在搞的鬼吧(个人愚见)
当出来故障时,再次开机,却发现,内机的220V电全部都有输出,但到外机去测量,除了主电源处有220V电压,别的接线端均为0。
主电进线是在室内机
不可能说能开一个小时的机器,它的线路全出现问题吧?但既然发现了,等今天去试机的时候咱还是会自己带点线过去试机,呵呵
还有哪里做的不足,还有哪里没有查到,还望各位 多多指教……
作者:
丰三皮
时间:
2009-7-30 21:42
标题:
科龙分体落地式空调故障代码
E1、室内蒸发器温度过低保护;
E2、室内蒸发器温度过高保护;
E3、系统高低压保护;
-9、室内温度传感器开路;
-59、室内温度传感器短路。
注:电源相序错误或缺相时,定时灯和运行灯闪烁,蜂鸣器连续报警;室内外通信故障时,保护灯和运行灯闪烁,蜂鸣器连续报警。
供参考
作者:
蓝景建
时间:
2009-7-31 01:00
注意外机的散热风扇。冷凝器是不是太脏?
作者:
温州空调维修
时间:
2009-8-7 12:48
外机散热正常……风很大