Board logo

标题: 空调在没有真空泵的情况 [打印本页]

作者: 琳枫    时间: 2009-8-4 12:42     标题: 空调在没有真空泵的情况

空调在没有真空泵的情况下,怎么才能正常加氟是用呢!
作者: 拾龙    时间: 2009-8-4 12:52

让空调自排空,然后再加氟.
作者: 琳枫    时间: 2009-8-4 14:52

能具体说说吗!过程
作者: 老陈家电维修    时间: 2009-8-4 16:41

空调自排空方法:1拧掉粗管螺母,另外找个螺母堵住 2粗细管两个阀门全开 3通电工作 4连接氟瓶 5氟瓶开开关关大概十几分钟 6在氟瓶开的情况下,先关小管阀门,过一会再关大管阀门 7停机 8连接好管路 9打开小管阀门、排气再打开大管阀门 10开机,加氟至正常压力0.5MPA
作者: 国防家电维修    时间: 2009-8-4 18:11     标题: 这样程序

先关住低压阀,打开高压阀,连接压力表,松开高低压管罗丝,启动压缩机,压力表程负压,大概1分钟,关住高压阀,关住压缩机链接管道
作者: 雪花354772136    时间: 2009-8-14 22:14

同意4楼,顶
作者: 龙之音    时间: 2009-8-15 17:15

同意4#楼所见。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-15 19:59

4楼的方法可以。5楼的方法不可,因整个冷凝器的空气没有排出来。
作者: 金松家维    时间: 2009-8-15 20:27

4楼的正确,我就是这样家的
作者: 娟玲    时间: 2009-8-15 21:46

四楼正解。。。
作者: finnly37    时间: 2009-8-15 21:59

顶4楼的方法




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0