标题:
空调定时停机。
[打印本页]
作者:
zcc1
时间:
2009-8-25 09:40
标题:
空调定时停机。
一台空调开机不到3分钟就自动停外机,2分钟左右有开始工作。我看了外机的电流,正常。听了内机的继电器有动作,确定停机是由于内机控制才停的。开机3分钟室温还没降下来呢。而且设定温度18度,只能保持28度的室温。我换了外机的电容,内机的感温和管温。都不行。。。。。。。还有就是温度的降低能不能改变感温的大小来调节????是该改小的感温来降低室温的吗?
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2009-8-25 22:56
楼主,我建议你先系统地学习一下制冷技术原理,不要什么问题都上来求助,而且自己又说不清楚。
作者:
王昌京
时间:
2009-8-25 23:24
还有就是温度的降低能不能改变感温的大小来调节????是该改小的感温来降低室温的吗?
楼主:那不行的!
作者:
zcc1
时间:
2009-8-26 13:02
楼主,我建议你先系统地学习一下制冷技术原理,不要什么问题都上来求助,而且自己又说不清楚。
jinqilinzhilen 发表于 2009-8-25 22:56
我是边修边学的。不知道我的描述哪里出了问题??请指正
作者:
龙之音
时间:
2009-8-26 13:09
在没搞明白原理前不要盲目维修和换件,以免把故障扩大给造成以后维修困难。
作者:
5ok77810
时间:
2009-8-26 15:47
以免把故障扩大给造成以后维修困难
作者:
zcc1
时间:
2009-8-27 11:20
那么我错在哪里?
作者:
王昌京
时间:
2009-8-27 12:33
建议你先系统地学习一下制冷技术原理,耗费不了多少时间。
制冷技术原理资料很好搜索的。
维修必须站在理论的高度分析!
望早日成为高人!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0