Board logo

标题: TCL冰箱 [打印本页]

作者: 912667315    时间: 2009-9-4 19:09     标题: TCL冰箱

本人修一台TCLBCD-186k3高压打到1.2,低压打到0.8等34小时无漏无堵。加制冷液用了1个月又不保鲜了。请问制冷剂哪去了?应该怎么修、有焊接位置图吗?
作者: 王大千    时间: 2009-9-4 20:18

外加冷凝器呀,网友
作者: 任怀轩    时间: 2009-9-4 20:34

外加冷凝器呀, 即可修复
作者: 老由维修    时间: 2009-9-4 21:19

你如果确定焊接无问题,那么一定是内漏,打压时你把高压系统打1.5个压,低压系统也打1.5个压,他完后用胶皮锤子敲敲箱体,这样经过震动后内漏处很可能楼的快些,经过一段时间看表压就明显了!你不要怕低压系统被打爆,一般不能打爆的。内漏点很小很小时即使是保压两个48小时都看不出来的,我就吃过苦头啊!呵呵。
作者: 912667315    时间: 2009-9-7 22:54

谢谢各位同行
作者: yhj    时间: 2009-9-8 02:08

高压打3.5,低压打2.2,
表有多高就打多高,不会打坏的,呵呵
作者: 912667315    时间: 2009-10-5 20:59

那表会坏吗、不是不能超过2/3吗?
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2009-10-6 07:46

打的压力不够,很多时候是检不到漏的,加大试试,要不直接把高压低压分开检漏,肯定漏了啊
作者: 铁血棠    时间: 2009-10-6 11:11

外加冷凝器。。。。。。。。。。。。。
作者: 玻璃樽    时间: 2009-10-6 19:09

压力低了点,    高压打2.0    低压打1.5看看
作者: 申扶电器    时间: 2009-10-7 09:25

换冷凝器呀,。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: baisuo    时间: 2009-10-7 11:33

是600a的吧。外挂冷凝器啊,600a的机器打压多查不出漏,加液用不长。600a的机器工作时高压是正压,低压是负压,多为高压漏。
作者: 威力维修    时间: 2009-10-7 12:49

(请问制冷剂哪去了?)当然是跑到空气里面去了被




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0