标题:
请教冰箱600A问题?
[打印本页]
作者:
通讯科技
时间:
2009-9-18 19:36
标题:
请教冰箱600A问题?
一台海信206L的冰箱.用600a,53g.制冷效果差。
打0.8个压力捡漏。24小时后没发现泄露。抽空加F
用毛重200克,净重120克的一瓶600A,全部加入后
工作压力0.05,工作40分钟后,回气管接霜。温度-22。
12小时后又通电试机时,发现回气管不接霜了。压力表也
工作在-0.05,成负压了。温度看不出区别。
请指点!!是600A跑了,还是正常现象?
作者:
多面手
时间:
2009-9-18 19:46
600A泄露。
作者:
多面手
时间:
2009-9-18 19:47
600A泄露。
作者:
热心朋友
时间:
2009-9-18 20:03
净重120克的一瓶600A,全部加入?老哥你不怕烧压机??由于R600蒸发压力远大于R12不能加过量趁现在还早赶快放掉一半R600,60克足矣。你所说现象发现回气管不接霜了实际上是压机即将损坏的前兆、
作者:
dczhx
时间:
2009-9-20 07:03
600A泄露,加多了,加标量的90%就可以了,检漏打压不够
作者:
sostxt
时间:
2009-9-20 08:42
请问压力表上有0.05的刻度吗??
作者:
叶阿雄
时间:
2009-9-20 13:11
加多了看看电流
作者:
大圣大
时间:
2009-9-20 13:21
600A加多了是压缩机成负压保护了吧
作者:
中意不
时间:
2009-9-20 18:28
6#
sostxt
你用表上难道没有0.1的刻度吗?如果有请问0.1的一半是多少?
作者:
中意不
时间:
2009-9-20 18:31
检漏不彻底,肯定还漏,回气负压正常,温度只有-22度就不正常.
作者:
yhj
时间:
2009-9-23 02:40
请问压力表上有0.05的刻度吗??
sostxt 发表于 2009-9-20 08:42
老兄你不会估算吗
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0