标题:
如何确定电流互感器的变比
[打印本页]
作者:
音响电器
时间:
2009-9-22 05:27
标题:
如何确定电流互感器的变比
想给一电能表安装电流互感器,不知选用多大的变比才合理?请教师傅们了!
作者:
张培
时间:
2009-9-22 07:18
这个要根椐你的用电負荷耒确定,如120比5,那就是说互感器所通过的电流为120A,变流比是120除以5就是它的变流比60。在电度表上的读数乘变流比60就是它的实际用电度数!!
作者:
张培
时间:
2009-9-22 08:28
更正以上回复里边的错误变流比为120比5应为24乘电表的读数!
作者:
袁永忠
时间:
2009-9-22 09:06
谢谢分享!1111111111111
作者:
音响电器
时间:
2009-9-23 19:39
谢谢楼上的师傅们,我的情况是这样子的,电力变压器是800KW,所有用电设备全部运行时,每相最大的电流有600A至700A~
作者:
szp53212
时间:
2009-10-3 17:06
本帖最后由 szp53212 于 2009-10-3 17:08 编辑
更正以上回复里边的错误变流比为120比5应为24乘电表的读数!
张培 发表于 2009-9-22 08:28
上面是对的,应该24乘抄见数
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0