标题:
高手帮忙,冰柜盘管制冷差
本帖最后由 527375437 于 2009-10-31 00:24 编辑
本人冰柜盘管经验少盘管制冷差,
此机用成品铁管3片连接盘管,毛细管2米长,加R12工作两小时只有四分之一结霜,
压机温度高,不敢再加
请教各位,怎么回事啊 附图
作者:
zhangrun
时间:
2009-10-31 00:34
请检查高低压力多小,用多大无细管,
作者:
占华
时间:
2009-10-31 07:23
这样盘管制冷差
作者:
雪神
时间:
2009-10-31 08:00
横着盘管比竖着盘管效果要好啊.横着盘管一般有8--10圈就行了,毛细管要接在上部分管口.
作者:
智强家维
时间:
2009-10-31 08:15
检查管路有无凹瘪之处,毛细管长度不对都可能引起的!
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-10-31 09:39
竖盘横盘都行,毛细管的长度也行,加准氟量就是了!
看你的现象加氟还不足。
作者:
527375437
时间:
2009-10-31 11:14
测电流1。2A左右,压机发热历害,是不是毛细管长了
作者:
威力维修
时间:
2009-10-31 12:38
毛细管长了就会引起压缩机过热,
作者:
灵江家电
时间:
2009-11-1 18:36
支持楼上。。。。。。
作者:
527375437
时间:
2009-11-2 21:23
机子修好了,可能是蒸发器连接焊接有堵现象,重新将接头割了焊了一次,问题解决了