标题:
请求消防扩音机帮助
[打印本页]
作者:
董仔
时间:
2009-11-12 17:38
标题:
请求消防扩音机帮助
上海航天机电设备有限公司产HJ-1757/SW500F扩音机,供大厦消防广播使用,近日出现无输出,用单一个扬声器(内接变压器)接起来会有很小并失真的声音,牛电压68伏正常.
功放管2SC3858(4个)配合D718(1个)共2路经变压器混合一路输出.请师傅提出宝贵意见及提供此机或相应功放图纸参数.谢谢了师傅们.
作者:
河源中联电器
时间:
2009-11-12 17:57
先检查各路电压是否正常
作者:
林春宇
时间:
2009-11-12 18:24
此电路和长见的功放电路基本想同,只不过他在输出的地方加了一个电压提生变压器。这样线路就可以加长了。
作者:
董仔
时间:
2009-11-12 19:13
谢谢师傅们,能提供一下此功放管的应用电路吗
作者:
董仔
时间:
2009-11-14 00:36
等着你们帮忙呀!
作者:
林春宇
时间:
2009-11-14 17:36
上网站上看看啊,那里能找到的啊
作者:
董仔
时间:
2009-11-14 22:33
谢谢楼上热心帮忙,该机已修好,实为一24伏继电器损坏,此继电器接一保护脚在正常工作时为断开,关机或机子过热损坏时为接地,因线圈损坏,造成死接地,出现此故障。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0