Board logo

标题: 1。5P格力空调制热不化霜 [打印本页]

作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-17 17:59     标题: 1。5P格力空调制热不化霜

今天一客户说,开机有热气,过一会就没有,外风机,内机都停了,等了半个小时外机也没有转,于是我上门检查,把检查的数据提供上来,请大家帮我分析一下,是哪里的故障:一,我看见外机接满霜,外风机停转,但压缩机还在工作,用嵌流表量压缩机电流为4。1A,额定电流为6A,看上去是缺F了,这跟长时间不再次制热有关吗?
二,在外风机和内机停转的时候,但外机压缩机和四通阀是有220V供电在工作,如果在化霜时,这正常吗?三,外机接满霜时,外机感温头有大概10K电阻。现在我还没有修就回来了,说明天去修。我把我的思路说一下,请大家帮我指正一下,明天好去修。先把F加够,如果不行就换外机感温头,在不行会是电脑板还是其他哪里毛病?(这台夏天我去加过F,空调制热还是第一次修,制冷我已经修了两年了)。
作者: 顺财电器    时间: 2009-11-17 18:13

外风机为什么不转。查外风机电容3至4VF。它不转必定结霜。原因冷气散发不出去
作者: dikai    时间: 2009-11-17 18:13

外机处于化霜状态时4通阀不可以上电,故障就在4通阀化霜时为什么会有电,顺这条路查下去!
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-17 18:29

刚开机是好的,有热气吹出,外风机和压缩机,四通阀都正常,就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,也工作正常。
作者: dikai    时间: 2009-11-17 18:34

就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,
这时候的4通阀就不应该工作了,查它为什么还有电
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-17 19:24

(压缩机和四通阀有220V供电,
这时候的4通阀就不应该工作了,查它为什么还有电},请问压缩机该有电220V吗
作者: 崇阳    时间: 2009-11-17 19:59

1# xiedaiping2808 、本人早两天维修过一台格立1.5P小金豆、故障;不制热、初步检查、开机后室内机风扇就转、压缩机启动正常、外机风扇不转、没220~V    、电磁阀工作正常、外机因为风扇不转接满了霜、怀疑是室内管温头有问题、打开室内盖子拨出管温、试了一下机、没想到正常了、20K的管温换上就好、希望对你有些帮助、
作者: 永诚家电    时间: 2009-11-17 20:13

兄弟探头有问题了自己查查吧
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-17 20:47

谢谢,我明天下午去试试看,能修好就告诉大家
作者: hwzl.    时间: 2009-11-18 10:26

检查过滤网
作者: 美丽尖    时间: 2009-11-18 10:44

应查找环温,管温及室外管温的阻值。最好换新一试。
作者: zsjosh    时间: 2009-11-18 11:11

制热状态下,内风机盘管如果温度偏低,内风机是不转的,(也就是制热效果不好),外机结满霜肯定会影响制热,外传感器在检测到冷凝器温度低于设定温度一定的时间才会控制除霜,在室外温度低于—5度时,热泵空调将不能从室外获取更多的热量,外风机将停转,可能室外感温头故障
作者: 龙之音    时间: 2009-11-18 11:54

先不要加F。进入制热观察防冷风,延迟电路,电磁阀,是否工作正常。人为转入制冷状态,观察是否正常工作。
如正常说明控制没问题。可更换探头一试。
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-18 20:30

回答以上的热心朋友,制冷可以,我也加了F,还是不行,明天我再去换一下外机管温头,
作者: 李东东    时间: 2009-11-18 20:43

这是管温探头坏了。换换看,
作者: dikai    时间: 2009-11-19 01:07

回答以上的热心朋友,制冷可以,我也加了F,还是不行,明天我再去换一下外机管温头,
xiedaiping2808 发表于 2009-11-18 20:30
你应该学习下空调制冷制热的原理仔细观察机器故障
该机明显是化霜控制故障,为什么你要加F,换管温头呢,新手吧
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-19 07:34

开机几分钟外机就满霜,这应该是缺F吧
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-19 18:34

各位朋友,我把三个感温头都换了,也不行,最后经主人同意决定换主板
作者: 黄德义    时间: 2009-11-19 18:50

你可以把风机电源接压缩机电源上,压缩机工作风机就工作。
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-11-19 19:13

我也这样做的,不行,这样不能化霜,效果也不行
作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-19 19:29

开机有热气,过一会就没有,外风机,内机都停了,等了半个小时外机也没有转,
是:一、室外温度传感器故障。不是是缺F了
二,
在外风机和内机停转的时候,但外机压缩机和四通阀是有220V供电在工作,如果在化霜时,这正常吗?
不正常,应该四通阀无220V供电
三,外机接满霜时,外机感温头有大概10K电阻。不正常
先把F加够。不加
如果不行就换外机感温头,在不行会是电脑板还是其他哪里毛病?(这台夏天我去加过F,空调制热还是第一次修,制冷我已经修了两年了)。
就是室外机温度传感器故障
发个空调传感器数值你比较一下
作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-19 19:32

1。5P格力空调制热不化霜
传感器数值、你参考一下,可能帮到你
作者: 浙江佳创制冷    时间: 2009-11-19 22:22

刚开机是好的,有热气吹出,外风机和压缩机,四通阀都正常,就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,也工作正常。
xiedaiping2808 发表于 2009-11-17 18:29
风机和四通阀线接反了吧.....加热内机感温,开制冷.看看外风几转不转,一此来判断下是不是线路接反
作者: dikai    时间: 2009-11-20 00:09

各位朋友,我把三个感温头都换了,也不行,最后经主人同意决定换主板
xiedaiping2808 发表于 2009-11-19 18:34
照此修法,下一步就是经主人同意决定换一台空调
作者: 张庆福    时间: 2009-11-28 17:51

化霜时四通应没供电,压机应工作
作者: kkbbss    时间: 2009-11-28 20:26

小弟在些学习了,看看前辈们怎么修的空调
作者: 友谊电子    时间: 2009-12-11 22:31

外机处于化霜状态时4通阀不可以上电,故障就在4通阀化霜时为什么会有电,顺这条路查下去!
作者: 丁斌    时间: 2009-12-11 23:13

1.正常化霜的时候 四通阀是不工作的 不应该有220

2.气温在10度一下的时候 压缩机电流4.1A   不代表F压不够  也许很正常  因为F的压力随温度变化 电流也有所下降

3.建议先换外机温度探头  再说
作者: baisuo    时间: 2009-12-12 07:45

能进入化霜程序说明传感器不会有问题,重点查四通阀问什么不断电。
作者: 水金鱼    时间: 2009-12-13 12:32

哦,不知修好了没有。这第久了
作者: xici88    时间: 2009-12-13 21:06

化霜时,四通阀应该没电的,外机风扇是转动的,除了外机感温头,就是电路板故障了,
希望楼主把最后处理结果公布出来,
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-12-13 22:47

格力传感器常温下是,室内15k,管温20k希望有用
作者: 浙江佳创制冷    时间: 2009-12-14 22:24

刚开机是好的,有热气吹出,外风机和压缩机,四通阀都正常,就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,也工作正常。
xiedaiping2808 发表于 2009-11-17 18:29
外风机的线和四通阀的线接反了吧......调下线
作者: 李中林    时间: 2009-12-15 12:26

别忘了四通阀线圈有电就是制热状态;没电就是制冷状态;化霜时应该是制冷状态;你的线圈带220V;那么机器还是处于制热状态;就要查内机板了;




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0