返回列表 回复 发帖

请问:ups电源MT500(深圳山特公司生产)不工作原因?

我们工厂工控机上,ups电源MT500(深圳山特公司生产),夜班停4小时后,每天白班开机就报警,红绿灯闪2秒停2秒,无输出。有时又无故自动好了,只要不断市电,就工作正常。请问什么原因?
我一直在努力!
断市电后UPS自动启动,启用备用电源。也就是释放蓄电池本身的电源,蓄电池释放到低于UPS工作条件就会出现报警。有时好是因为UPS接上市电后对蓄电池充满电所致。
蓄电池不好
换电池吧。。。
谢谢你们,可电池我们这里没地方换哦,厂里以前买了个备件,新的放了3年,电池也不行,开机都开不了
了,现在又买了个新的换上可以用,那两个旧的现在报废了。还有别的办法买到电池不?
我一直在努力!
外接用其他的电池代替
主机都报警了,肯定是主板有问题,换上电池,估计也不行。
 换电平,用摩托车电平就行,我有两个弄了半天就是电平的问题,板子很少有问题,。如果有外电源试,好像板子有问题,因为外电源的容量都达到不到要求,。
换个电动车的蓄电池就可以了,UPS电源的电池是不好买。
就是电池的问题,换了就行了
返回列表