Board logo

标题: 请问大家 [打印本页]

作者: lxmlxm    时间: 2009-12-20 19:42     标题: 请问大家

变频空调冬季怎样加F,夏季怎样加F,谢谢了。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-20 20:15

夏季和冬季加氟方法是一样的,在低压阀加氟顶针处。开机在制冷状态,冬季室内感温探头加温后开机就可以了。
作者: lxmlxm    时间: 2009-12-20 20:21

我说的是变频空调,谢谢了
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-20 20:39

一、变频空调器原理与特点
1.变频空调器原理
变频空调器是采用先进变频和模糊控制技术生产制造的,且制冷量可以进行自动调节的新型空调器,其最大特点是节能和舒适度高。
例如,变频空调器初次运行时室内温度较高,空调器会自动高速运转使室内很快达至设定温度。当达到设定温度后空调器会自动低速运行,这样室内噪音就会降低,并使整个房间保持此温度从而减少了压缩机频繁启动带来的电力浪费。
变频空调器与传统空调器的主要区别是,变频空调器是通过变频器将电源频率处理,使供给变频压缩机的电源频率根据需要发生变化,这样压缩机转速也发生变化从而控制压缩机排气量使空调器真正达到节能效果。此外它还采用了电子膨胀阀替代毛细管,在电控系统主要增加了变频器和感温检测点并采用了三相变频压缩机。变频空调器运转速度始终受电控系统变频器控制,其制冷量随压缩机转而变化,电控系统主要由室内和室外两部分组成,控制中枢采用微电脑单片机。
变频空调器将交流电通过大功率半导体整流变成直流电,然后再根据需要把直流电转换成三相且电压随频率变化的交流电。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-20 20:40

2.变频空调器特点
(1)启动后可快速达到设定温度。变频空调器启动时频率较低压缩机转速较慢,当压缩机启动后利用较高的频率使其转速增加,这样使制冷量在增大的同时缩短室内温度不舒适的时间。
(2)室内温度变化小且稳定。普通空调器是利用温控器对压缩机进行开/停控制,制冷量调节是通过改变室内风机转速实现的,而压缩机转速并没有变化,因此电功率并没有降低多少。而变频空调器制冷量小时,压缩机转速降低,所以电功率的消耗大幅度将下降。当室内达至设定温度后压缩机将保持这转速,使室内温度稳定保持在设定范围内。
(3)空调器运行后振动和噪音小。变频式空调器在压缩机运行过程中,由于没有频繁的开停机现象,所以不会产生开关的动作声,以及压缩机启停机时发出的气流声和振动声。
(4)空调器制热效果有较大增强。普通空调器排气量是以制冷设计为主。对于热泵空调器如设计制冷量大,就会影响其制热能力,而变频空调器可利用提高压缩机转速增加制热效果。
例如,当室外低于零度时变频空调器可通过提高压缩机转速使制热量增加,为防止室外机结霜时室内温度低,变频压缩机除霜时仍以高转速运转,同时除霜时还通过旁通阀将压缩机排出制冷剂的一部分直接送入室外散热器,这样使除霜时间缩短,制热能力增加。
(5)具有较强的除湿功能。变频式空调器可用压缩机转速和合理循环风量除湿,达到耗电少而不会改变室温的除湿效果。
(6)启动时对电网干扰小。由于变频空调器以低频率的方式启动,随后再逐渐提高运转频率,所以空调器在启动时电流小。另外,压缩机大部分时间是运转在低频率状态,这样压缩机的机械磨损减小,使用寿命延长,可靠性提高。
目前变频压缩机多采用涡旋式或双转子式,压缩机线圈为三相,频率范围在30~13OHz之间变化,转速在60O~7200转/分之间变化。
(7)变频空调器的主要缺点。变频空调器低电压运行时,达不到最大制冷与制热量,压缩机高频运转时噪音较大。变频空调器的电器元件较多,检修难度大,且价格较普通空调器高。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-20 20:42

变频空调器制冷系统检修
在检修制冷系统时,须先将强制开关置于定频挡,此时变频空调器压缩机就自动处于5OHz或60Hz,所以此时变频与普通空调器在系统上就基本相同,然后按照定频空调器检修方法,进行加氟或维修,变频空调器系统压力比定频空调器略高。
变频空调器制冷系统检修也是通过用压力表测量系统高低压与正常状态下压力值进行比较。也可用钳型电流表测量空调器运行电流与额定电流值进行比较判断,注意最好同时测量压缩机三相电流是否平衡,这样对判断故障有很大帮助。变频空调器制冷系统故障多为不制冷或制冷效果差,下面介绍检修方法和思路。
(1)压缩机运转但不制冷。检修时在制冷系统接入压力表,观察系统平衡压力是否正常,如平衡压力低说明系统缺少制冷剂,如平衡压力正常且压缩机运转不制冷,说明故障在压缩机或电子膨胀阀。判断压缩机正常与否可在系统接入压力表,然后开机观察系统高低压值进行故障分析,如压缩机运转后系统能迅速形成高低压力差,说明压缩机正常,其故障多在电子膨胀阀或温度检测电路。
检查电子膨张阀正常与否的方法是,将空调器置于调试挡然后开机,如压缩机转速正常,也不漏氟,然后观察电子膨胀阀出口端是否结霜,如结霜说明电子膨胀阀开启度过小。此故障有两种可能,一种是电子膨胀阀本身故障,另一种是电子膨胀阀驱动电路故障,如将空调器置于调试挡后,开机制冷正常说明故障在室内外温度检测电路。检修时也可通过测量室内外环温和管温热敏电阻来进行故障判断。
(2)压缩机运转但制冷效果差。变频空调器制冷效果差主要原因有如下几种:
○1制冷系统缺少制冷剂。○2变频压缩机机械故障。○3电子膨胀阀自身损坏。
○4室内外热敏电阻接触不良或损坏。○5室外电子膨胀阀驱动电路故障。
○6制冷系统内部脏堵。○7室内外控制电路板故障。○8空调器设定温差过小。
作者: lxmlxm    时间: 2009-12-21 14:17

谢谢楼上说的这么详细