标题: 风机不转  [打印本页]

作者: 我爱才    时间: 2010-6-15 14:23     标题: 风机不转 

今修一科龙KFR-35GW/SF空调 外机正常 内机转3分钟就不转了 风机有z0107可控硅控制 问是不是z0107坏了 谢谢
作者: xiaogu    时间: 2010-6-15 14:50

不是,也是保护电路启动,哥们,学点理论吧,白电不是那么简单的
作者: 铭宏电器    时间: 2010-6-15 15:22

呵呵,楼上的哥们说的不错
作者: 我爱才    时间: 2010-6-15 17:11

你说是传感器坏了?
作者: ylc188    时间: 2010-6-15 17:15

内机风机不转时其它看看是否正常?如果正常有可能是内机风机灰尘太多卡死或控制电路有问题,可以将它供电直接供电试试。
作者: 威力维修    时间: 2010-6-15 17:46

你查一下是不是内风机电机霍尔传感器坏了,如果传感器在3分钟之内测不到转速就会停机
作者: 新冰电器    时间: 2010-6-15 18:24

先看显示代码和指示灯频闪。一般传感器不良和坏。起保护所以内机转3分钟就不转了。
作者: 苏常空调    时间: 2010-6-15 20:45

是内风机电机霍尔元件坏了,可以拆开来更换霍尔传感器。如果不怕修理成本高的话,就直接更换内风机
作者: 我爱才    时间: 2010-6-20 18:42

哈哈 都没说对 我找到故障了 是温度传感器坏了 谢谢大家帮我