标题:
冰柜制冷到-10度就降不下去了,这是怎么回事?
[打印本页]
作者:
树叶子过河
时间:
2010-6-17 20:42
标题:
冰柜制冷到-10度就降不下去了,这是怎么回事?
我有台冰柜是600压缩机,因压缩机坏换成R12压缩机,因油堵更换了毛细管有1.75M左右,现在制冷正常,工作N小时以后,就是到-10度温度就降不下去了,压缩机不停机! 压缩机是好的,出气压力很大,弗冲的也足够了,这是不是我更换毛细管过长的原因? 还是其他原因?请师傅们帮帮忙!
作者:
台笃军
时间:
2010-6-17 20:54
毛细管短了,最好是两米以上,压缩机最好换成R600的比较好
作者:
1feng
时间:
2010-6-17 20:57
多大立升的冰柜啊你说的不清楚!!冰柜的大小和毛细管的粗细还有长短都有关系!!一般小冰柜毛细管我都用到两米一左右!!
作者:
老山前
时间:
2010-6-17 20:58
论坛里面有介绍测量毛细管长度的方法。
作者:
kkll168
时间:
2010-6-17 21:01
我一般用毛细管1。5米左右。
作者:
天号
时间:
2010-6-17 21:03
毛细管短了应在2M以上
作者:
原野浪人
时间:
2010-6-17 21:26
我看毛细管短了。
作者:
田西强
时间:
2010-6-17 21:34
再加30公分毛细管就好了.
作者:
周天金
时间:
2010-6-17 21:37
毛细管的长度不够。。。。。。。。。。。。。
作者:
顺达家
时间:
2010-6-17 21:42
毛细管短了,再加长50CM
作者:
吴晓刚
时间:
2010-6-17 21:49
毛细管要3米,如果不行看看压缩机是不是用小了。
作者:
树叶子过河
时间:
2010-6-20 18:49
我把毛细管加长了20CM 现在温度能降到-17度了。。感谢大家! 但是还是不停机怎么办?压机温度很高!
作者:
龙人家电
时间:
2010-6-20 19:31
毛细管再加长20CM试试。。。。。。
作者:
有缘人
时间:
2010-6-21 18:12
毛细管的长度不够.
作者:
随风家电
时间:
2010-6-28 09:24
不管毛细管有多长,要保证R12压缩机的低压喷发压力在13个左右,R600压缩机的低压喷发压力在18个左右就行,系统清理干净就OK了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0