冷库高手请进
[打印本页]
作者:
boluo
时间:
2010-6-21 19:56
标题:
冷库高手请进
遇到一冷库降温速度很慢,降到-15度要3小时左右,-8度时低压0.2MPa 高压1.7MPa。压机回气管有时结霜有时退霜反复进行,低压在0.15到0.2之间变化。把膨胀阀调小一圈,过几分钟后低压成负压了且高压降低到1.2MPa.排气也不热了。是不是膨胀阀坏了??另外膨胀阀的敢温头出没有做保温这样行吗,我看到有的冷库膨胀阀敢温头用保温管包的很严实。这里有点不懂了。请高手教教小弟。谢谢了。
作者:
假黑马
时间:
2010-6-21 19:58
膨胀阀没调好,F的计量的多少
作者:
天涯浪子
时间:
2010-6-21 21:15
1、更换膨胀阀
2、补制冷剂