1.5匹美的空调加氟后室外机回气管(粗管)一点都

不凉,高压管(细管)结很多霜,电流为3.8-4A,一点都不制冷,氟是多了还是不够,请大家帮忙,谢谢
作者: 琥珀电子    时间: 2010-6-22 21:40

氟不够!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 杨洪亮    时间: 2010-6-22 21:41

少了.压力4个就可以了
作者: 德顺家电维修    时间: 2010-6-22 21:42

在测一下压力就知道了
作者: 想学习    时间: 2010-6-22 21:49

是 氟 少  了,一般 电流  在6A 左右
作者: pengwei1987126    时间: 2010-6-22 21:54

明显F不够啊
作者: 林春宇    时间: 2010-6-22 21:54

拂少。在加。加到细管和粗管都没霜的时候就好了。
作者: 天涯浪子    时间: 2010-6-22 21:55

“氟是多了还是不够”,你加过氟?
作者: 天号    时间: 2010-6-22 21:56

氟少了,正常电流在6A左右
作者: 忠心家电    时间: 2010-6-22 22:28

F 少了,看表加到0.4-0.5就可以了。
作者: 方能家电维修    时间: 2010-6-27 21:12

F少了
作者: 云在飘    时间: 2010-7-2 20:39

氟不够,加氟过程中的正常现象
作者: 宏飞影音    时间: 2010-7-2 21:04

氟不够,细管结霜明显氟不够
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-4 21:56

氟利昂没加足。
作者: 周国斌    时间: 2010-7-4 22:10

明显F少吗,没有干多少制冷吧
作者: 伍凡    时间: 2010-7-6 22:16

F太少,细管不能有霜,大管有点湿,压力4.5bar-0.5mbr.
作者: tigaojishu    时间: 2010-7-6 22:40

工作状态F保持压力0.5即可
作者: 啊全维修    时间: 2010-7-7 11:20

晕有是不懂空调的!!鸡毛蒜皮还说出来简直。。。。。。我无语
作者: 葛正义    时间: 2010-7-7 14:24

明显的缺制冷剂啊